关于PT柜的接法
liu29616
liu29616 Lv.3
2013年03月25日 11:35:26
只看楼主

常规的PT接法都是Y、Y、开口三角接法省公司的典设中PT接成Y、Y、Y直接出来220V接给操作电源这二种接法应选用哪一种呀,第一种Y、Y、开口三角接法,操作电源从进线柜取吗,不上直流的情况下高手详细解答一下吧,Y、Y、开口三角接法一定要配消谐装置吧

常规的PT接法都是Y、Y、开口三角接法
省公司的典设中PT接成Y、Y、Y直接出来220V接给操作电源
这二种接法应选用哪一种呀,第一种Y、Y、开口三角接法,操作电源从进线柜取吗,不上直流的情况下
高手详细解答一下吧,
Y、Y、开口三角接法一定要配消谐装置吧

免费打赏
anhuidiangong
2013年03月25日 12:12:16
2楼
这个好你不有具体的规定的吧:
有开口就是有一个绝缘监视的作用,如果装一次消谐的效果可能好一些,所以没有开口也行的。我个人认为,可以按进线计量、PT、总进线柜这样排列,操作电源可以PT柜取,你要是真想从进线柜取,用一个10/0.22KV的变压器也是可以的。那要看看你舍得花钱不?
回复
suiyuanren
2013年09月19日 22:48:37
3楼
我来坐板凳
回复
智慧工控
2013年11月21日 12:56:54
4楼
:L不是衡东lll
回复
daizhijuan197910
2013年11月21日 13:20:31
5楼
过来学习一下,我也对此不太懂呢,受教
回复
pluliang
2013年11月21日 14:52:20
6楼
要看你一共有多少回路,什么站,如果柜子少不值得上直流电源,就从PT取控制电源,缺点就是当系统停电时,无法完成数据的采集和传输。一旦保险熔断,保护就失效了。送电时必须手动合闸。等等!!
回复