电涌保护器有这样设计的吗?(见图)
释然
释然 Lv.12
2013年03月23日 14:45:08
只看楼主

请教:电涌保护器这样设计有必要吗?第一次见到!

请教:电涌保护器这样设计有必要吗?第一次见到!

M-1-1.jpg

M-1-1.jpg

免费打赏
一指慢
2013年03月23日 19:39:06
2楼
实物上是否安了这么多?
回复
释然
2013年03月24日 14:17:52
3楼
dexinpure 发表于 2013-3-23 19:39 实物上是否安了这么多?没有。请问红圈处的两个单相电涌保护器不设可以吗?
回复
tracy_pan1
2013年03月24日 15:06:01
4楼
真的没这样设置的,可以室外的照明单独做箱然后在箱内设置浪涌保护器!这样设置估计施工也不会这样做的:D
回复
踏雪
2013年03月24日 15:27:32
5楼
:lol 没必要这样搞吧 不是越多越好的

本箱可不设置浪涌保护器
回复
c41413
2013年03月25日 11:09:02
6楼
反正设计院设计的。。这样用也能达到效果。。不过用3相会更方便
回复
hb7975
2013年03月25日 11:28:38
7楼
重复安装,没有必要,也不符合设计要求哦
回复
wo4jia
2013年03月25日 11:52:00
8楼
上下两级的spd是有距离要求的。没见过这样设计的,半桶水。
回复
anhuidiangong
2013年03月25日 12:21:11
9楼
我觉得可能有他的道理的吧,两种浪涌的型号是不一样的,是不是他的作用也是不一样的啊?
回复
欧零圈
2013年03月25日 15:22:12
10楼
上下两级的spd是有距离要求的。没见过这样设计的,半桶水。
回复
sedsedq
2013年03月25日 20:26:09
11楼
我想问下电涌保护器在哪里啊?不会看这些电路图啊:$:$
回复