10KV高压电机合不上闸,怎么回事
ziyelinghu
ziyelinghu Lv.2
2013年03月23日 00:56:52
只看楼主

保护装置没有任何信号,本体可以合上,电气回路和不上,合上就跳,怎么回事啊,

保护装置没有任何信号,本体可以合上,电气回路和不上,合上就跳,怎么回事啊,
免费打赏
老刘的直流屏
2013年03月23日 09:01:19
2楼
路过,排查一下是否存在直流电压是不是有问题,比如合闸电压不够
回复
yuwd1966
2013年03月23日 09:19:35
3楼
是否存在着分闸信号,从分闸回路检查!
回复
lingxuct
2013年03月23日 16:42:52
4楼
只看懂“保护装置没有信号”,其他的不懂;

“本体可以合上”,本体是什么东东?

“电气回路和不上,合上就跳”,跳断路器吗?跳了还没信号?

什么柜子,断路器型号是什么,保护装置是什么综保(或DL型继电器)?

有二次图吗?分闸回路是不是短路了(或现场有“锁停按钮”锁住了)?
回复
qiaodun122
2013年03月23日 17:49:41
5楼
你看看 不是有一个像刹车线的么 那个弄好了没有
回复
zsphn6666
2013年03月24日 11:02:33
6楼
检查一下二次保护回路,是否一直有保护分闸信号。
回复
加菲猫
2013年03月24日 11:10:33
7楼
如果是弹簧储能的话,就操作一个转换开关的合闸回路,其他与本体操作无区别,可能合闸回路与跳闸部分绝缘有问题:)
回复
zyz8438
2013年03月24日 11:14:53
8楼
“保护装置没有任何信号,本体可以合上, 电气回路和不上,合上就跳,怎么回事啊?”

本体能合上,是否是指在开关柜上可以机械合闸,并且断路器不会跳闸?此时,断路器是在试验位置还是在工作位置?控制直流电源是否已经给上?

电气回路合不上,合上就跳,这是在试验位置还是在工作位置?合上后跳闸,说明合闸回路没有问题,但是跳闸回路一直是接通的,需要好好查查。保护装置没有信号,很有可能是现场操作柱的问题。
回复
swhyjh
2013年03月25日 23:10:00
9楼
你是什么柜体?我也碰到过这样的问题!合闸瞬间就跳!后来查明原因是应为抽屉式高压柜合到位的行程开关没断开!把跳线断开就行了