10kv高压配电室给变压器供电时,如果变压器室太远的话一般就要做就地保护开关柜,较近的话就不用做,请问多远才需要做呀?

10kv高压配电室给变压器供电时,如果变压器室太远的话一般就要做就地保护开关柜,较近的话就不用做,
请问多远才需要做呀?
免费打赏
凯特你好
2013年03月22日 16:01:41
2楼
同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做。
其他情况都应当做。
1、不同处所,无论远近,都应当做。
2、大于50米,无论同不同一处所,都应当做。
回复
fionatao
2013年03月22日 16:02:57
3楼
10KV高压配电柜--10KV电缆--变压器, 也就是说1根10KV电缆的两头是否做保护,电缆首端肯定要做保护,那电缆的末端是否要做保护?
我想到了低压,一般1根低压电缆的首端做了断路器,末端就可以做 隔离开关了(有时候这块你用断路器的话,审图的还让你跟上级的断路器要有级差,按照09措施,要有级差上级长延时脱扣器就要是下级的2倍,假设下级断路器为20A,要满足选择性,那么上级断路器最少要40A),为什么末端断路器不需要保护了?
高压与低压 有什么区别?
回复
quxiaoyi1987
2013年03月22日 16:05:29
4楼
同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做 —— 不用“做”什么?“小于50米”出自何处?
其他情况都应当做 —— 应当“做”什么?
回复
双鱼佩
2013年03月22日 16:06:26
5楼
一般可在首端(总变电所)做保护,便于集中管理和控制,变压器近旁可做隔离开关,只起隔离作用,但也需考虑紧急情况下开断负荷电流的功能,一般采用负荷开关柜。这样控制保护都在总变电所,变压器旁的负荷开关柜可以在检修时起到安全隔离作用。但是变压器的瓦斯信号线(油变)或温控信号线(干变)需送至总变的变压器柜处,可以满足保护的要求。
回复
双鱼佩
2013年03月22日 16:06:46
6楼

这个要看高压系统是如何设置的情况。如果一路高压电源一台变压器,一般高压柜式放在一起的,本地做法是:计量柜,母线设备柜,变压器柜。还要考虑一点如控制电源设备等等,如变压器不再此地,那在变压器旁设一个负荷开关柜较好。还有就是把高压设备全部搬到变压器旁,那还是三台柜,就不用负荷开关柜了。如果总系统是一路高压电源,有多台变压器,其中有一台或几台远离总变电所,那个人看法是总体上变电所的控制、保护设在总变电所比较合理,控制电源、保护装置等都在总变电所,值班人员在总变电所可以了解到总体情况。远端的变压器旁设负荷开关只是为了检修或紧急情况下(如后部有故障但次总不跳闸),就地需应急处理时,可就地拉开负荷开关。这样现场处理时,总变运行人员同样可以看到负荷电流的突变情况进行了解和处理。如果总变电内远端变压器的保护动作,现场发现时,总变也已经反映了情况,必须立即处理。就地设置保护也是一个方案,但是就地设置的保护要运行管理就比较麻烦。总变电所有人值班管理,就地一般是兼管。所以个人看法,如果多台变压器,一般采用直流操作和综合保护,在总变电所比较好设置和管理,现场设置保护时,保护设备一般和总变需一致。现场的直流操作电源和运行管理人员也不能少。所以不是理想的方案。象个人了解到本地有一用户,110kV的用户变电所,一个车间里十多台变压器,集中设置了110kV的变压器送来10kV的总电源,10kV的配电设备,包括变压器的控制保护,10kV的电容补偿和谐波处理,都集中在中心。现场都是负荷开关柜和变压器及低压柜。只要有人管住总配电室,各台变压器都在掌控之中。低压设备有各变压器的用电处自行管理。如果都装就地保护,操作电源及运行管理就非常麻烦了。
回复