关于电缆温升,求指点!!
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年03月22日 15:42:23
只看楼主

本人做的一商住楼工程,商场已竣工运营,照明干线YJV-4*185+1*95,实测电流250A左右,室外温度0-10度时,电缆表面温度达到40度左右,在正常范围否?有经验的大虾请指点!阅电力电缆规范 附录A 380V YJV 正常允许温度 90度,应该说木有问题,但是心里有点不踏实,到夏天室外30-40度,加上40度也只有80度,不会有问题吧?

本人做的一商住楼工程,商场已竣工运营,照明干线YJV-4*185+1*95,实测电流250A左右,室外温度0-10度时,电缆表面温度达到40度左右,在正常范围否?有经验的大虾请指点!
阅电力电缆规范 附录A 380V YJV 正常允许温度 90度,应该说木有问题,但是心里有点不踏实,到夏天室外30-40度,加上40度也只有80度,不会有问题吧?
免费打赏
quxiaoyi1987
2013年03月22日 15:43:01
2楼
没问题,放心使用。
回复
fionatao
2013年03月22日 15:44:02
3楼
目前应当满足I2Rt≤M空气*C空气*(40-10)
夏天应当满足I2Rt≤M空气*C空气*(90-40)当然个人认为应当满足I2Rt≤M空气*C空气*(60-40)90电缆表面太热了,多根电缆90度运行,截流量折减很大的。
选你的观察段电缆长度,模拟一下空气流动情况,算算看吧。
回复
fionatao
2013年03月22日 15:44:26
4楼
M空气
流速*t*密度
回复
啊橙
2013年03月22日 15:48:46
5楼
C空气,这个比热容要取多少呢?
回复
zsphn6666
2013年04月01日 11:29:47
6楼
没问题,电缆发热不光是正常的负荷电流,还有可能有高次谐波电流。
回复
lingxuct
2013年04月01日 13:36:57
7楼
当运行中的电缆发现温度高时,应先检查电缆中的运行电流是多少,有没超设计安全载流量;

其次,铠装电缆要检查电缆芯线是否有可能与钢铠击穿(短路),钢铠通过接地电流处,外护层会比正常电缆发白的现象!
回复
pluliang
2013年04月01日 15:30:39
8楼
检查一下电缆各相电流是否平衡,外界温度10°,电缆40°应该算不低了,虽然现在没事但随时间的推移,绝缘的老化,问题就会出现的,再检查一下整根电缆的温度是否一样,还是有部分高,如果接头和路径都没问题40°勉强还可以接受,到夏天在看看温升是多少,不行就得换了。