一根80米的铜管能承受多大功率
jayg87
jayg87 Lv.7
2013年03月22日 11:07:09
只看楼主

有一根铜管(具体材质不详细),长80米,截面积是21.85平方毫米,用于加热。求在安全电压范围内能加多大电流和电压。谢谢大家,小弟是菜鸟

有一根铜管(具体材质不详细),长80米,截面积是21.85平方毫米,用于加热。求在安全电压范围内能加多大电流和电压。谢谢大家,小弟是菜鸟


免费打赏
fengxiaoyang5
2013年03月27日 15:16:46
2楼
与铜管长度、电压等级无关(主要用于绝缘),最大允许电流等同于21.85的电缆线。 I=A·Sm - B·Sn
式中:

I=载流量,A

S=导体的标称截面积,mm2 *

A和B=系数
回复
fengxiaoyang5
2013年03月27日 15:18:31
3楼
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线没平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
回复
fengxiaoyang5
2013年03月27日 15:22:46
4楼
铜管的允许电压等级是针对它的外包绝缘来说的,不考虑绝缘的话理论上电压可以无穷大。
回复
su673648958
2013年03月29日 16:34:06
5楼
还和周围坏境温度有关,铜管直径、辟厚、及支撑、布置方式有关。
回复
zgjlgt
2013年04月10日 17:08:50
6楼
收藏起来以后用
回复