本帖最后由 mclmclmclmcl 于 2013-3-22 09:41 编辑 做框架的时候出现,顶层柱配筋比底层的大,一直不太理解,为什么,最近查下资料,分享下这个东西叫N-M曲线, 具体原因就是,上面轴力小弯矩大,所以配筋加大了个人理解如有问题请指正,谢谢
本帖最后由 mclmclmclmcl 于 2013-3-22 09:41 编辑
做框架的时候出现,顶层柱配筋比底层的大,一直不太理解,为什么,最近查下资料,分享下
这个东西叫N-M曲线, 具体原因就是,上面轴力小弯矩大,所以配筋加大了
个人理解如有问题请指正,谢谢
2楼
顶层配筋的确要大些
有次看到一文专门讲这个
可惜我不记得了在哪了,也不记得具体内容了
不过还是支持楼主的钻研精神
回复
3楼
边梢效应导致的吧
回复
4楼
撸主有没有想为什么顶层弯矩大,为什么会分配到更多的弯矩。按大小偏压考虑只是说明同一轴力偏心大的弯矩大,根本没有体现顶层轴力小、底层轴力大,梁、柱的线刚度比对弯矩大小的影响。
回复
5楼
malephone 发表于 2013-3-22 22:37 边梢效应导致的吧辫梢效应 是突出屋面部分
回复
6楼
yiyijinsim 发表于 2013-3-23 12:07 撸主有没有想为什么顶层弯矩大,为什么会分配到更多的弯矩。按大小偏压考虑只是说明同一轴力偏心大的弯矩大 …呵呵,这个 我真没研究那么深就是之前不明白 为什么 顶层的 配筋要比下面的大 ,很是不理解,看了这些懂了些麻烦 你好友什么 更好的解释么, 让咱也学学 ,谢谢
回复
7楼
zuerst 发表于 2013-3-22 22:00 顶层配筋的确要大些 有次看到一文专门讲这个可惜我不记得了在哪了,也不记得具体内容了:handshake
回复
8楼
顶层已经是受弯控制了 教材你可以看下 混凝土设计原理 这本书 有很详细的解释 不过这是种大偏心破坏 属于脆性破坏 所以出现这种状况 大可不比担心 正常的。
回复
9楼
chenbobo2012 发表于 2013-3-24 20:01 顶层已经是受弯控制了 教材你可以看下 混凝土设计原理 这本书 有很详细的解释 不过这是种大偏心破坏 属于 …:handshake好的 谢谢
回复
10楼
学习了,受益匪浅
回复
11楼
上层框架柱的配筋大于下层的原因可以在N-M曲线图上找到?
楼主你到底看懂这个N-M曲线图的意思了吗?
回复