地上11层为住宅,地下一层为建筑面积800平米的丙类库房。设自动喷水灭火系统。则自喷系统的设计基本参数---火灾危险等级,喷水强度,作用面积,持续时间怎么确定?

地上11层为住宅,地下一层为建筑面积800平米的丙类库房。设自动喷水灭火系统。则自喷系统的设计基本参数---火灾危险等级,喷水强度,作用面积,持续时间怎么确定?
免费打赏
灬天蝎乄
2013年03月22日 08:13:19
2楼
参考喷规
中危1级 6L/min·m2 160m2 1h
回复
君临天下
2013年03月22日 15:52:45
3楼
呵呵,提醒楼主一下。消火栓用水量计算要采用火灾持续时间为3小时
回复
hongguo6810512
2013年03月27日 16:30:26
4楼
啊?我一直都是2小时的计算啊
回复
lihaitao_831114
2013年03月27日 16:58:57
5楼
应该按3h吧
回复
qhwsjy01
2013年03月27日 18:35:13
6楼
消火栓用水量计算要采用火灾持续时间为2小时,要求较低。依据GB50045-95(2005)/7.3.2.2;
个人认为:地下室的喷淋应该可以不设(看建筑专业的功能、防火分区设置)