某14层小型高层住宅电气施工图,原设计师放置位置图一所示我将放置位置再改变为两种样式是否可行,假如三种放置方法否正确都可行的话,那个人觉得图一图二是放在青色母排前面个人觉得最好,图三是在青色色母排后面次之。大家各抒己见。
某14层小型高层住宅电气施工图,原设计师放置位置图一所示
我将放置位置再改变为两种样式是否可行,假如三种放置方法否正确都可行的话,那个人觉得图一图二是放在青色母排前面个人觉得最好,图三是在青色色母排后面次之。大家各抒己见。
2楼
只是画法不同,实际接线不都是一样的吗
回复
3楼
iamcmh 发表于 2013-3-21 14:45 只是画法不同,实际接线不都是一样的吗实际接线其实是一样的!
回复
4楼
我看到的是你消防负载带漏电保护了,还不是报警不脱扣的那种。
回复
5楼
而更严重的错误是,PEN进线没有进线隔离开关前分开成N和PE,而经过漏电开关后才分开的。
回复
6楼
qq359879362 发表于 2013-3-21 15:21 我看到的是你消防负载带漏电保护了,还不是报警不脱扣的那种。不明白你的意思!
回复
7楼
linmiaojing 发表于 2013-3-21 15:26 不明白你的意思!消防负荷不应该有过载保护和漏电保护,如果有,也只能给报警信号,不能作用于脱扣
回复
8楼
qq359879362 发表于 2013-3-21 15:23 而更严重的错误是,PEN进线没有进线隔离开关前分开成N和PE,而经过漏电开关后才分开的。4623253这里并没有错呀!三根相线进隔离开关,隔离开关之后进漏保(三根相线+零线)
回复
9楼
接地系统,有问题,接地线接在漏电开关前面;
SPD位置没有任何问题;参数看不懂,IL类还是II类?标称放电电流和电压保护水平不知是多少?
漏电只报警
回复
10楼
咦,愁人。
回复
11楼
linmiaojing 发表于 2013-3-21 20:59 这里并没有错呀!三根相线进隔离开关,隔离开关之后进漏保(三根相线+零线)PE线应该从漏电开关前面引出,这种画法,施工时电工极易将PEN线引入漏电开关。
回复