请教:氧化沟上出现大量黏性泡沫浮泥怎么办?
paqilai
paqilai Lv.7
2013年03月20日 16:55:45
来自于水处理
只看楼主

 之前在在别的地方看到这个帖子觉得有类似的问题,拿过来大家,希望大家帮忙想想办法! 设计水量和污染物标准:日进水4万吨,3万吨生活污水,1万吨工业污水(印染),生活进水COD350,工业污水COD800,氨氮35,总磷3,SS200。出水要求COD50,SS10,总磷0.5,氨氮5(8,水温低于12度的时候),以上标准都是上限。  设计工艺流程:预处理段生活污水是细格栅+旋流沉砂,工业污水是中和调节+絮凝沉淀+水解酸化;生化段一期是混合厌氧+卡氏2000氧化沟,二期是改良型卡氏氧化沟(内分选择、厌氧、缺氧、好氧4个区),两期的处理能力分别为2万吨/日;一期二次沉淀池为两座,采用中进周出式,污泥回流泵房中圈为污水分配,周边为污泥分配,二期采用周进周出二次沉淀池;深度处理段是二次提升+D型滤池+反冲洗水池。

 

之前在在别的地方看到这个帖子觉得有类似的问题,拿过来大家,希望大家帮忙想想办法!
 设计水量和污染物标准:日进水4万吨,3万吨生活污水,1万吨工业污水(印染),生活进水COD350,工业污水COD800,氨氮35,总磷3,SS200。出水要求COD50,SS10,总磷0.5,氨氮5(8,水温低于12度的时候),以上标准都是上限。
  设计工艺流程:预处理段生活污水是细格栅+旋流沉砂,工业污水是中和调节+絮凝沉淀+水解酸化;生化段一期是混合厌氧+卡氏2000氧化沟,二期是改良型卡氏氧化沟(内分选择、厌氧、缺氧、好氧4个区),两期的处理能力分别为2万吨/日;一期二次沉淀池为两座,采用中进周出式,污泥回流泵房中圈为污水分配,周边为污泥分配,二期采用周进周出二次沉淀池;深度处理段是二次提升+D型滤池+反冲洗水池。
  实际进水水量和污染物:旱季生活日进水1.5万吨每天,工业5000吨。雨季生活2.5万吨,工业1万吨。COD旱季生活200工业270 雨季生活100工业200 工业氨氮和总磷一直较低 一般总磷1.5以下 氨氮15以下 生活总磷平均3.0以上 较高时为4.5左右,氨氮一般20,较高时为40左右。出水COD平均为30,总磷0.5-1.0,氨氮一般在1以下,冬季会有两周时间持续超标,最高为10.



  异常情况:2012年12月 厂区外工业管道塌陷900立方,工业水量几乎没有了。2013年1月2月都是进的生活污水,到3月16号工业水量恢复正常。2月期间,氧化沟上开始出现图1的奶油状小球,一期污泥泵房中心配水井上漂浮一层污泥,跟图5,6二期氧化沟缺氧段的污泥类似,但是很少。3月开始越来越严重,3月18早晨,二期氧化沟好氧段出现大面积浮泥,黏性,搅拌后无法沉淀,后来在停水期间被推流到二期氧化沟缺氧段,二期二次沉淀池周边进水槽出现类似图5,6的浮泥,搅拌后不沉淀。一期二次沉淀池污泥回流中心筒浮泥上还有气泡,喝多,不破。
  2012年9月,厂区接纳了部分厂区外医药废水(收费),COD14万,氨氮1500,CI离子一万多,一个月后,污泥活性减少到原来的百分之30,10月停止接收,12开始氨氮一直超标,到氧化沟开始出现浮泥现象的时候,出水氨氮飙升到15以上一直到现在,夜间气温较低时几乎要超过进水。
  2013年3月18日19日连续排泥,两期氧化沟污泥浓度由3000降至2500,二期浮泥现象减弱,二次沉淀池周边进水槽无浮泥,一期照旧。
  2013年3月17日一期氧化沟SV30为百分之25;3月19日SV30为百分之31,二期SV30为百分之18。
  求高手解决,谢谢!


具体图片


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

免费打赏
ab841126
2013年03月27日 14:35:48
23楼
学习:lol:$:'(
回复
comig
2013年03月28日 10:00:09
24楼
水质水量不稳定,还有可能是污泥龄过长,污泥老化严重,导致活性污泥活性差,当水质水量变化时,对污泥造成冲击,会导致泡沫,建议还是核实一下负荷,再做打算,个人愚见:)
回复
xiayikedeni
2013年03月30日 10:04:16
25楼
期待高手的出现
回复
chaochaozt
2013年04月10日 13:38:26
26楼
捅一下氧化池下边污泥,如果有泡冒出,估计是进水有机物浓度太大造成缺氧/厌氧反应。然后进一步造成污泥板结,使得活性污泥处理效果下降
回复
rwi
2013年04月18日 08:26:58
27楼
沫子颜色看,感觉负荷是不是有点低,泡沫颜色发白,适当排泥看看
二沉池的浮泥,如果搅开不沉淀,应该考虑的一个因素是反硝化导致的,还有感觉测一下含盐量。
你看看那个大气泡有多黏,如果非常前黏,感觉考虑一下是否有特殊的有机物。
曾经遇到过废水中突然还有甲苯类物质,产生这样的气泡,夹带大量污泥,气泡非常的黏,即使停止进水一段时间,废水还是有这种气泡。如果不是非常黏可以考虑是不是负荷突然变高的原因,或者反硝化产气了。
回复
taonjie
2013年10月28日 16:57:31
28楼
,在工艺上优化下诸如排泥时间,回流量这样增加活性污泥抗冲击负荷能力的参数,可能会有效果。
回复
鱼之乐66
2014年02月22日 18:50:59
29楼
遇到过类似的情况,期间工业废水停了,负荷突然降低了,然后工业废水一来,立马冲击就是这种情况!已经打破了微生物的平衡状态
回复
tszsj
2014年02月25日 09:22:25
30楼
学习了!!!
回复
chp
2014年02月27日 08:21:37
31楼
在季节交替时出现到夏天就没了。
在污泥培养初期最容易发生。
一般是因为初期污泥量不够,舍不得排泥,反而使污泥老化严重。加强排泥,污泥量自然会增长。
回复
shangqiaoju
2014年09月09日 11:08:37
32楼
厂里最近也出现类似情况,同求如何解决
回复

相关推荐

APP内打开