三层厂房计算遇到问题,请指教!
hlkzy901010
2013年03月20日 13:27:23
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-3-20 13:28 编辑 目前我在做一个三层厂房的给排水计算,有些地方不懂,希望大家多多指教。 问题1:厂房的给排水计算公式是百分比法,其中按管段计算是什么意思。是简单相加还是,段计算? 是不是要从开始编号,一直用百分比算到最后到水箱。只要小于1.2 就按1.2 计(有大便器的情况)而且1.2只在计算关单有用,过了就用百分比计算值了。

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-3-20 13:28 编辑

目前我在做一个三层厂房的给排水计算,有些地方不懂,希望大家多多指教。

问题1:厂房的给排水计算公式是百分比法,其中按管段计算是什么意思。是简单相加还是,段计算? 是不是要从开始编号,一直用百分比算到最后到水箱。只要小于1.2 就按1.2 计(有大便器的情况)而且1.2只在计算关单有用,过了就用百分比计算值了。


问题2:请问三层的厂房,有三个卫生间,每个卫生间有4个洗脸盆,4个小便器,3个坐便器,5个蹲便器。从三层往下分四趟立管(分别为1、2、3、4)下来供水(水从屋顶水箱来),那么规范上提到的按 管段计算是不是先计算一层的 ,一层单个卫生间的计算必定小于1.2L/S(按百分比计算得0.76L/S),按规范三层的进户流量应按1.2L/S选择(大便器的是 1.2L/S),那管径应该是DE40,算到二层的立管怎么计算, A是用『0.76(二层的计算流量)+1.2(一层的计算流量)』B{还是用1.2+1.2=2.4},C{0.76*2=1。52} 三层的呢,是A0.76+1.2+1.2,,,B{1.2+1.2+1.2} 还是C (0.76*3) 注意 C 是 按 百分比算出来的。 用B算的 值很大,C 还可以 算连接立管的水平总管又怎么算。 怎么做呢? 是不是集体宿舍和这个道理是一样的 也不能简单相加 2、还有连续5个自闭式的大便器给水管管径如何标注?
:handshake大家都帮帮小弟啊,感激不尽啊!


我本平凡
2013年03月21日 14:04:27
2楼
路过的,顶一下,赚个币。
回复
北林
2013年03月21日 14:54:16
3楼
1问题是对的
2问题是这样从三楼算起Q=QNB 洗脸为1 小便为2 蹲便为3 坐便为4
3层为Q=Q1NB1+Q2NB2+Q3NB3+Q4NB4

2层若卫生器具和一层一样 则
Q=Q1*2N*B1+Q2*2N*B2+Q2*2N*B2+Q2*2N*B2
回复
yyyzhy
2013年03月21日 14:59:51
4楼
看GB50015-2003 3.6.6条公式下面的“注”,自闭式冲洗阀大便器应单列计算,管段的设计秒流量=除大便器以外的其它洁具的百分比流量之和+大便器的百分比流量之和(小于1.2按1.2计算,大于1.2按计算值计算)。
回复
zyb15023265759
2013年03月22日 11:23:00
5楼
路过学习一下,谢谢楼主分享
回复
zs19770211
2013年03月23日 19:48:17
6楼
我是来打酱油的,顺道学习一下!
回复
zsx1968
2013年03月24日 10:00:50
7楼
打酱油的,顺道 一下!
回复
madsaber5858
2013年03月25日 08:34:36
8楼
不太懂~ 路过
回复
wankun1314
2013年03月26日 20:11:32
9楼
我是来打酱油的。随便学习一下。顶一个。
回复
niweiwo着迷
2013年04月07日 17:51:30
10楼
我是来看回复的
回复

相关推荐

APP内打开