低压总柜框架断路器采用三段式保护时的整定电流值的确定
tangjianweimintao
2013年03月20日 09:38:43
只看楼主

0.4kV低压总柜框架断路器的过载长延时(L),短路短延时(S)和瞬动(I)整定值等于几倍的In怎么确定,整定值的确定和出线柜出线回路电流大小有关系吗?

0.4kV低压总柜框架断路器的过载长延时(L),短路短延时(S)和瞬动(I)整定值等于几倍的In怎么确定,整定值的确定和出线柜出线回路电流大小有关系吗?
免费打赏
qq359879362
2013年03月20日 10:43:25
2楼
过载长延时(L)跟负荷大小有关系,也就是过流保护,延时较长。
短路短延时(S)和短路瞬动(I)只与短路电流有关。
回复
ksecxxx
2013年03月20日 12:38:33
3楼
长延时Iset1按计算电流整定;短延时Iset2按能躲过启动电流整定,电机负荷大概是6倍左右;瞬时Iset3按起动电流的2-2.5倍整定
回复
qsy0
2013年03月20日 17:41:15
4楼
一般取消瞬动,要不屏内短路就会塑壳、总进线框架一起跳闸
回复
xianzai987
2014年01月13日 15:16:40
5楼
进线柜断路器3p的应该是TN-C吧
回复
智库
2014年01月13日 15:57:14
6楼
我们那里新同志经常问这个问题。。。
回复

相关推荐

APP内打开