多跨门式钢架厂房风荷载、雪荷载取值问题
q258756592
q258756592 Lv.3
2013年03月19日 17:49:17
只看楼主

3跨的双坡门钢,单跨都是18米,檐口高度9米,技术措施上说跨高比l/H小于4按荷载规范取风载,L/H大于4按门规,那么多跨门钢的跨高比是按总跨度算还是单跨算?门规没有3跨的,那是不是3跨得就按荷载规范取?还有3跨的雪荷载的积雪分布系数按双跨双坡的屋面不均匀分布取2.0可以么? 求助啊求助!门钢新手,希望有好心人帮忙解答,多谢了!

3跨的双坡门钢,单跨都是18米,檐口高度9米,技术措施上说跨高比l/H小于4按荷载规范取风载,L/H大于4按门规,那么多跨门钢的跨高比是按总跨度算还是单跨算?门规没有3跨的,那是不是3跨得就按荷载规范取?还有3跨的雪荷载的积雪分布系数按双跨双坡的屋面不均匀分布取2.0可以么?
求助啊求助!门钢新手,希望有好心人帮忙解答,多谢了!
免费打赏
q258756592
2013年03月19日 18:05:48
2楼
自己顶上去
回复
q258756592
2013年03月19日 18:29:06
3楼
没人回答么,真心求助啊
回复
路畅
2013年03月20日 22:47:37
4楼
:)三跨刚架应按风荷载规范取值,积雪分布系数取2.0可以,但是只针对檩条计算校核,主体结构不考虑。
回复
q258756592
2013年03月22日 17:15:12
5楼
y1-l2-m3 发表于 2013-3-20 22:47 三跨刚架应按风荷载规范取值,积雪分布系数取2.0可以,但是只针对檩条计算校核,主体结构不考虑。多谢指教,还是想问一下多跨门钢跨高比是按总跨度还是单跨跨度