2楼
有高手吗,帮忙给指点一下。谢谢啦
回复
3楼
是不是扭转太厉害了,把房屋周圈梁加大截面试试
回复
4楼
1syj 发表于 2013-3-19 14:41 是不是扭转太厉害了,把房屋周圈梁加大截面试试五层住宅,边梁加大到250*500,略有缩小,变成了6.2。只有第一层模型这个角上的柱子这样
回复
5楼
用一根25好了,太大了 你琢磨可能么
回复
6楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-19 18:34 用一根25好了,太大了 你琢磨可能么是呀,要32的呢,不知道为什么
回复
7楼
你的结构布置有点儿问题,大柱子我觉得你可以分开做成成俩小柱子,这样刚度就不会有很大,梁高做到500了,宽怎么也得做到300吧,
回复
8楼
会不会是《角柱》加强?
回复
9楼
下边两棵柱拉起来可能有用
回复
10楼
mecidar 发表于 2013-3-20 09:52 下边两棵柱拉起来可能有用不能拉,是个客厅的
回复
11楼
在pkpm官网看到过,双偏压是多解,总配筋面积满足,角筋大小可以不考虑。如果不放心,有个文件改下最大默认值就可以了:lol。
回复