这是什么情况,一层模型角筋8.1,跪求各位大神指点
m37qb37188
m37qb37188 Lv.4
2013年03月19日 14:25:54
只看楼主
T0A}2PFJC)UTS4PQ2K`_%[I.jpg

T0A}2PFJC)UTS4PQ2K`_%[I.jpg

免费打赏
m37qb37188
2013年03月19日 14:27:38
2楼
有高手吗,帮忙给指点一下。谢谢啦
回复
1syj
2013年03月19日 14:41:05
3楼
是不是扭转太厉害了,把房屋周圈梁加大截面试试
回复
m37qb37188
2013年03月19日 15:33:39
4楼
1syj 发表于 2013-3-19 14:41 是不是扭转太厉害了,把房屋周圈梁加大截面试试五层住宅,边梁加大到250*500,略有缩小,变成了6.2。只有第一层模型这个角上的柱子这样
回复
胡萝貝
2013年03月19日 18:34:27
5楼
用一根25好了,太大了 你琢磨可能么
回复
m37qb37188
2013年03月19日 20:31:39
6楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-19 18:34 用一根25好了,太大了 你琢磨可能么是呀,要32的呢,不知道为什么
回复
转角遇到柱
2013年03月19日 21:00:55
7楼
你的结构布置有点儿问题,大柱子我觉得你可以分开做成成俩小柱子,这样刚度就不会有很大,梁高做到500了,宽怎么也得做到300吧,
回复
xiaolin4683
2013年03月19日 23:42:51
8楼
会不会是《角柱》加强?
回复
mecidar
2013年03月20日 09:52:07
9楼
下边两棵柱拉起来可能有用
回复
m37qb37188
2013年03月21日 16:55:40
10楼
mecidar 发表于 2013-3-20 09:52 下边两棵柱拉起来可能有用不能拉,是个客厅的
回复
clah2002
2013年03月22日 17:00:05
11楼
在pkpm官网看到过,双偏压是多解,总配筋面积满足,角筋大小可以不考虑。如果不放心,有个文件改下最大默认值就可以了:lol。
回复

相关推荐