斜屋面建筑自动喷水灭火系统设置探讨盛 杰(嘉兴市消防支队,嘉兴 314000) 摘要 对比分析了自动喷水灭火系统设置在平屋面建筑和斜屋面建筑时的不同,指出了斜屋面时系统易造成屋脊处喷头无效开放、喷头开放数量易超过设定值、无法满足喷头冲力性能要求等问题,提出了解决建议。关键词 斜屋面 闭式系统 顶棚射流 开放迟滞 冲力性能
盛 杰
(嘉兴市消防支队,嘉兴 314000)
摘要 对比分析了自动喷水灭火系统设置在平屋面建筑和斜屋面建筑时的不同,指出了斜屋面
时系统易造成屋脊处喷头无效开放、喷头开放数量易超过设定值、无法满足喷头冲力性能要求等问
题,提出了解决建议。
关键词 斜屋面 闭式系统 顶棚射流 开放迟滞 冲力性能