一朋友在家用电水壶烧开水时,电水壶内电热管烧坏造成家中无电。查总电表箱内分户开关跳闸。将所有电器拔下,并检查线路正常后,将家门外入户总开关分断,到一楼总电表箱内合分户开关,但就是合不上(感觉就是机构挂不住);后发现开关上端根本就没电,原来是智能电度表过载保护了,复位后,合开关正常。如此,难道1P开关还有失压保护不成?
开关型号是多少?发照片给大伙看看。
回复
3楼
不是DZ47吧,可能是塑壳开关,下面故障后开关脱扣了,我们知道,塑壳开关脱扣后,需要先往下扣上才能合闸,他肯定不懂,直接往上合闸,所以才合不上,当他在开关前送上电后,一定有人把脱扣的开关给扣上了。
回复
4楼
只有总开关是三相塑壳的,电表分户开关都是1P的。这个问题确实不好解释通的。
回复
5楼
你合的时候断路器还是热乎的,等你修完就凉了,跟有没有电无关.
回复
6楼
vhdlcpld 发表于 2013-3-23 22:36 你合的时候断路器还是热乎的,等你修完就凉了,跟有没有电无关.带失压保护
回复
7楼
"你合的时候断路器还是热乎的,等你修完就凉了,跟有没有电无关":早上七点的事,到中午十一点了还是热乎的吗?所以请大家不要在这方面下功夫了,从技术层面解释吧,或者说有谁见识过这种开关没有/:handshake
回复
8楼
DZ47的,带失压保护的这种开关没见过。
回复