RT,最近接受一个学校的暖通设计,系统为上供下回同程系统,设计者为美观考虑,做地沟将一层供回水管道放置于走廊地下。我们是业主方单位,考虑到现场地下水位较高及管道选材为钢管,想建议采用PPR管直接地埋,是否可行?真心求助
RT,最近接受一个学校的暖通设计,系统为上供下回同程系统,设计者为美观考虑,做地沟将一层供回水管道放置于走廊地下。我们是业主方单位,考虑到现场地下水位较高及管道选材为钢管,想建议采用PPR管直接地埋,是否可行?真心求助
2楼
ppr直埋么?估计不行吧!直埋都是不锈钢管,做防锈防腐加保温保护的啊!
回复
3楼
一步来说塑料管埋地是不能有接头的,从这点上来看,是不能买地的,要不你的分支怎么开出来啊
回复
4楼
PPR管道可以直埋,分支可以用三通。
回复
5楼
塑料管埋地没有问题
回复
6楼
采暖供回水主管道不能采用PPR管,室内供暖采用PB管或铜管埋地,一般不用PPR管。
回复
7楼
北方做地暖,塑料管就直接地埋了
回复
8楼
PPR管可以用作采暖管,也可以埋地,条件是所采用PPR管要满足系统承压及耐温要求。但对于您这种情况来说本人不建议用PPR管埋地,因为采暖管道一般存在检修、关断、泄水等问题,直埋不方便检修且检修时需破坏地面面层。采用地沟较好,钢管做好防腐保温就行。再根据地下水位具体情况决定室内地沟做法,做防潮地沟还是防水地沟。
回复
9楼
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复
10楼
谢谢楼主的东西啦
回复
11楼
室内采暖支管使用塑料管可以有规则直埋,在埋地管道位置划线标注,有利于装修(塑料管不能钉钉子),可以使用PPR热水管,承压能力最好高于设计值,埋地管道不能有接头,弯曲半径要符合规范要求。PEX也可以,要求和PPR一样
回复