图中,高规7.1.8条: 7.1.8 注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;200厚剪力墙有人说总长度1750为1650的时候就是一般剪力墙,满足大于8的要求,也有人说没有严格的意义,等于8,1600MM即可为剪力墙!其中的“各肢截面高度”在本图中是1650MM还是1550MM还是1750mm?此图的无支长度是多少?
图中,高规7.1.8条:
7.1.8 注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;
200厚剪力墙有人说总长度1750为1650的时候就是一般剪力墙,满足大于8的要求,
也有人说没有严格的意义,等于8,1600MM即可为剪力墙!
其中的“各肢截面高度”在本图中是1650MM还是1550MM还是1750mm?
此图的无支长度是多少?
2楼
本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-3-16 16:37 编辑
pkpm把剪力墙的长度是从节点 开始算的,你上面图片中的墙实际为1750,但是pkpm会识别为1650,1600就是短肢墙了,你如果建模的时候建的总长是1700的话,他识别为短肢,会自动“处理”,和之前的1750配筋及各项比值有时候相差很大,不合事实,所以为避免这种问题,尽量把中总长做到10倍墙厚及以上,短墙不省长墙不费,
回答你的问题啊 各肢截面高度”在本图中是1750MM。无支长度为1550,你图片中如果那个翼墙不够3倍墙厚时,那就不存在无支长度了。无支长度:是沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承时的长度,即一直算到有平面外横向支承为止的长度,如果墙肢没有翼墙或者端柱,则这段墙肢就没有所谓的无支长度,其最小厚度只能按照层高估计,如果不能满足要求,则需要根据附录D来验算。
回复
3楼
楼上确实详细 学习了
回复
4楼
学习了
回复
5楼
我一般建模都是建总长度为1800的。也就是到轴线为1700的。无支长度。一楼解释的很清楚。
回复
6楼
值得学习啊
回复
7楼
一楼讲的详细 学习了
回复
8楼
非常详细 学习了 ~!
回复
9楼
1楼回复很详细,没什么补充的了:lol
回复
10楼
补充一问,高规中的无支长度在278页有图例,是轴线到轴线啊!
包括朱丙寅的高规应用一书中的图示也是采用了轴线到轴线的尺寸。
一楼对无支长度的理解!和书本不同,谁解释一下,你们觉得是高规对还是一楼对呢?
回复
11楼
沙发威武,学习了
回复