请教大家怎么给系统分区
冰点柔情
2013年03月15日 18:06:34
只看楼主

我请教大家,怎么给系统分区?看过一些例子,给水系统的话,地下层和地上二层或三层为地区,往上大概三层(四层)到十层为中区,剩下为高区?热水系统类似于给水系统。消火栓系统的话,有一点区别。就是不知道怎么用计算压力来分区。

我请教大家,怎么给系统分区?看过一些例子,给水系统的话,地下层和地上二层或三层为地区,往上大概三层(四层)到十层为中区,剩下为高区?热水系统类似于给水系统。消火栓系统的话,有一点区别。就是不知道怎么用计算压力来分区。
免费打赏
火山冰释
2013年03月15日 21:04:12
2楼
.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
回复
冰点柔情
2013年06月14日 19:50:15
3楼
谢谢,好好理解下:)
回复