微机保护上的远控合闸和远控合闸到底要不要引上端子排??
微机保护上的远控合闸和远控合闸到底要不要引上端子排??
2楼
求指导啊。我怎么看一般带综保的二次图纸综保的远程控制接点都是和保护分合闸接在一起的??
回复
3楼
综保上的远控只接输出(控制断路器合闸)就可以了?
因为,远控的输入都是通过监控后台的通讯,把远控合闸信号送到综保的?
回复
4楼
cigarxu 发表于 2013-3-15 12:48 求指导啊。我怎么看一般带综保的二次图纸综保的远程控制接点都是和保护分合闸接在一起的??也有分开的呀!做到一起其实也没什么不可以,因为保护跳闸和遥控调整都是由保护装置发出,并接到断路器跳闸线圈的,本质上没有区别。只是在设置连接片及QK时可能会有麻烦。
回复
5楼
一般情况下是不需要的,这个每个厂家的设计不一样,通常按照厂家提供的典型图接就不会错;远控跳、合闸操作一般是通过后台发送信号到微机装置,微机装置内部再进线跳、合闸操作。微机内部有远方跳、合闸的回路,微机CPU接到后台发送的跳、合闸信号后,会对微机进线跳、合闸操作的。微机的远方跳、合闸回路一般是和就地跳、合闸回路并联后接到断路器的跳、合闸线圈上的,对断路器进线跳、合闸操作。
回复
6楼
这要看微机保护装置的功能了,微机保护的位置也很重要,是在现场还是在控制室?保护装置远程的分合闸一般是通过通讯来实现的,由保护装置给出分合闸输出点来实现。
回复
7楼
回复