真是搞不懂了,这些是热继还是空开?
天使眼神
2013年03月15日 10:31:42
只看楼主

第三张和第四张是同一个,第五张和第六张是同一个。我看这些东西的图片,都有热继专有的波纹折线图形;也有I>>的符号,感觉这个有空开功能;也有保险丝的图形,感觉也有空开的功能。我们公司有些地方接电动机,就用上面图形里面的第二个和第五个保护,前天电机线圈坏了,第五个过一会儿才跳。也看到我们公司有些几十千瓦的电动机就用第一个保护。也看到就用第三个保护的。

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Icu和Ics是什么意思呢???

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
ksecxxx
2013年03月15日 13:18:37
12楼
这个是电动机保护用带热继的断路器,二合一了,国外的大部份都是一体的,不用再加热继了
回复
ksecxxx
2013年03月15日 13:24:46
13楼
国内的标准图都是把断路器和热继分开画,而且热继放在接触器后面,这种接线方法已跟不上时代发展了
回复
boeing_s
2013年03月15日 14:14:02
14楼
第一张和第三张是断路器,第5,6是热继电器
你所说的波纹折线是指热过载脱扣器的符号,箭头符号是指瞬时过电流脱扣器,你看第5,6张图是没有这两个标记的,所以那不是断路器,没有这种脱扣装置。
回复
hanzhg54
2013年03月15日 17:26:26
15楼
关键看主回路是否可以断开,如果能断开就算是空开,不能断开就一定是热继电器。
回复
zhouzhongyou8
2013年03月16日 20:22:27
16楼
1,2,3,4是空开,5,6是热继电器,
回复
xshflove
2013年03月17日 17:42:11
17楼
最后两张图是热继电器,其他都是电机护器。电机保护器比热继电器性能要好很多。:)
回复
xyedm
2013年03月17日 18:21:52
18楼
学习啦。楼主们辛苦啦
回复
wcjqqq
2013年03月18日 10:35:25
19楼
前面是电机保护器,后面是热继电器!!!
回复
3698eeee
2013年03月18日 12:58:03
20楼

是热继电器,后面还有调节电流的档位.
回复
啊橙
2013年03月18日 13:04:44
21楼
真没看明白
回复

相关推荐

APP内打开