消火栓系统管网流速取值
权权123
权权123 Lv.3
2013年03月15日 09:00:18
只看楼主

消火栓系统计算管径时,管网流速取值多少呀,

消火栓系统计算管径时,管网流速取值多少呀,
一生为水
2013年03月16日 11:09:35
2楼
书中有。。。。。。。。
回复
huangzhimin
2013年03月16日 12:17:07
3楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条强制性条文规定: 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
回复
随风201602
2013年03月16日 22:38:35
4楼
对,规范上有
回复
君临天下
2013年03月19日 11:00:36
5楼
《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条强制性条文规定: 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。关键流速大了,相同管径水头损失就很大,需要扬程就很高