公司有一直流屏,采用的是合肥英特的产品,监控模块为PSM-10产品,才换的新的。可是安装上去之后,参数设置:均充为252V的电压,浮充为234v(电池为108节,2.25V每节)。可是测量其直流输出电压为130V,在拆掉监控模块与整流模块的连接块线后,电压也才上升到230V,不能给电池组充电。实在不知到底是哪里出问题,求助于各位大侠!跪谢~~~
充电模块(板)上基准电压的稳压管电压只有110V,厂家板子搞错了。
回复
3楼
直接叫英特的厂家来,:):)
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-14 13:25 充电模块(板)上基准电压的稳压管电压只有110V,厂家板子搞错了。我去看了一下型号,充电模块上的型号是HD22010-3的,应该是没有弄错的。并且这个充电模块以前也给电池充过电,只不过是充电模块不受控制,直接把电池给充成“饱肚皮”了。现在换了一个充电模块,也控制不了。
回复
5楼
sushibo4321 发表于 2013-3-18 18:37 直接叫英特的厂家来,那英特厂家很扯蛋,打电话过去把情况说明了,他都说可能是监控模块坏掉了,但是还要我们出钱去买,一个8000啊,并且当初配货的时候,他们自己不按合同上的要求来供货,我们图纸上的监控模块上是PSME10型号,他给我们配的是PSM10,现在出事了,他们不负责,还要叫我们出钱买,说是不在保质期。真是郁闷了。
回复
6楼
有可能设置不对,监控和模块的通讯通了吗?
回复
7楼
zsphn6666 发表于 2013-3-23 21:27 有可能设置不对,监控和模块的通讯通了吗?在设置上没有问题,我主要怀疑是通讯的问题。因为PSM10是英特公司自己制造的产品,不知道其通讯协议能不能再本直流屏上适用。
回复
8楼
我估计是PSM10的问题
回复