电缆过路,电缆需埋深多少?路上经常走200t大车
wunai925921
2013年03月14日 08:43:02
只看楼主

电缆过路,电缆需埋深多少?路上经常走200t大车还是说,需要专门处理啊,比如做电缆隧道

电缆过路,电缆需埋深多少?路上经常走200t大车
还是说,需要专门处理啊,比如做电缆隧道
免费打赏
双鱼座
2013年03月14日 09:05:30
2楼
埋深0.8米以上 然后穿钢管保护
回复
怂糖糖
2013年03月14日 09:06:05
3楼
看50217-2007《电力工程电缆设计规范》5.3.6和5.4.5条
回复
lingxuct
2013年03月14日 09:14:50
4楼
方法很多,用钢管保护是最差的一种!
地下排管,两头做井,是其次;
专用电缆隧道为稍高档的做法;
综合线路隧道及井是比较齐全考虑的做法。
回复
wunai925921
2013年03月14日 09:38:10
5楼
gsjinchang620 发表于 2013-3-14 09:06 看50217-2007《电力工程电缆设计规范》5.3.6和5.4.5条里面根本没有细则化的规定
回复
wunai925921
2013年03月14日 09:39:53
6楼
lingxuct 发表于 2013-3-14 09:14 方法很多,用钢管保护是最差的一种!地下排管,两头做井,是其次;专用电缆隧道为稍高档的做法;电缆设计规范,这里面根本没有细则化什么情况下用什么方法甲方当然想省钱了
回复
怂糖糖
2013年03月14日 15:16:09
7楼
wunai925921 发表于 2013-3-14 09:38 里面根本没有细则化的规定如果非要说细化的规定,那你只能看看5.4.3条的条文说明了。如果电缆确实很少,穿管保护应该是比较合理的方法了,区管的说的比较明确。
回复
boeing_s
2013年03月14日 16:29:02
8楼
穿钢管保护谈不上什么最次的保护方法,用不用电缆隧道甚至共同沟,主要是看你管线的数量规模。
机场跑道上走飞机,电缆过跑道滑行道,也不过是穿钢管而已。
就那十几二十根电缆,谁会去做电缆隧道?
回复
wangyan80
2013年03月14日 21:47:51
9楼
一般电缆埋深要在当地冻层以下,按我所在的河北省要求是0.8米。
电缆过路需要穿钢管,这个在规范中有要求。
如果路上经常有重车经过,可以在穿钢管的基础上做混凝土包封(好像是这个叫法),以免钢管被压扁。
回复
yb383933682
2013年03月15日 20:57:16
10楼
如果真的是有200T以上的大车过,从规程规定是0.8米的埋深,但是我们通常针对大车要经过的路径中实在必须埋设电缆的,一般开挖到1.2-1.5米左右,钢管。商混包封。防止压坏
回复
狼小芸
2013年03月16日 10:12:35
11楼
我弱弱的问一句
啥车有200t啊
回复