GIS间隔数量多少合适?
qingangsky
qingangsky Lv.2
2013年03月13日 21:14:48
只看楼主

看到有如下设置的: 1 电缆进线间隔(含进线PT) 2 个 110kV 1250A2 电缆出线间隔 2 个 110kV 1250A3 母联设备间隔 1 个 110kV 1250A4 母线PT间隔 2 个 110kV这里共7个间隔,进线PT和母线PT作用区别?是否重复?5个间隔可以吗?

看到有如下设置的:
1 电缆进线间隔(含进线PT) 2 个 110kV 1250A
2 电缆出线间隔 2 个 110kV 1250A
3 母联设备间隔 1 个 110kV 1250A
4 母线PT间隔 2 个 110kV
这里共7个间隔,进线PT和母线PT作用区别?是否重复?
5个间隔可以吗?

免费打赏
lingxuct
2013年03月14日 08:33:12
2楼
电缆进线间隔就是进线断路器,在断路器前设置了线路压变,检有压和检同期用的!

母线压变是BZT用的,检测母线电压的,二者不能共用。
回复
qingangsky
2013年03月14日 17:00:00
3楼
好的,你说得很有用 ,谢谢!
回复
wbear2
2013年03月15日 11:00:25
4楼
可以的,二进二出的单母线分段就是7个.