审图:一户取5KW,还取需要系数,不妥
ljphb
ljphb Lv.10
2013年03月13日 08:25:18
只看楼主

审图:一户取5KW,还取需要系数,不妥,详国家有关规定。我做一栋住宅,每户取5KW,计算每户住宅配电箱时P=5KW, KX=0.9。整栋房子8户,总三相进线,每户单相配电,楼总配电箱 P=40KW,KX=1。审图提出上面问题,请问为不什么不妥?

审图:一户取 5KW ,还取需要系数,不妥,详国家有关规定。
我做一栋住宅,每户取5KW,计算每户住宅配电箱时P=5KW, KX=0.9。
整栋房子8户,总三相进线,每户单相配电,楼总配电箱 P=40KW,KX=1。
审图提出上面问题,请问为不什么不妥?
免费打赏
hotskll
2013年03月14日 22:58:47
12楼
反了呀楼主。。。
回复
dgqwz
2013年03月15日 00:16:04
13楼
每天都来冲冲电,新手,多学习
回复
paullllll
2013年03月15日 17:23:04
14楼
总的按三相配电的话,在住宅用电负荷需要系数选择表里,三相小于等于9户时按1,是不是可以这样理解
回复
leidh126
2013年03月15日 18:12:12
15楼
用户箱只注明5KW即可,不用计算
回复
htgryxgs
2013年03月16日 19:30:45
16楼
是取小了,一个速热的热水器就在6.5KW—7KW左右
回复
电气奇才
2013年04月04日 17:15:46
17楼
国家标准4KW,6KW,8KW,4KW现在基本不用。民宅需要系数一般0.85~1, 6*0.85=5.1,所以你取5KW作为计算负荷就已经相当于乘了需要系数,再乘需要系数当然不妥,算出的结果就不太合理,当然审图不过!!!