审图:一户取5KW,还取需要系数,不妥
ljphb
ljphb Lv.10
2013年03月13日 08:25:18
只看楼主

审图:一户取5KW,还取需要系数,不妥,详国家有关规定。我做一栋住宅,每户取5KW,计算每户住宅配电箱时P=5KW, KX=0.9。整栋房子8户,总三相进线,每户单相配电,楼总配电箱 P=40KW,KX=1。审图提出上面问题,请问为不什么不妥?

审图:一户取 5KW ,还取需要系数,不妥,详国家有关规定。
我做一栋住宅,每户取5KW,计算每户住宅配电箱时P=5KW, KX=0.9。
整栋房子8户,总三相进线,每户单相配电,楼总配电箱 P=40KW,KX=1。
审图提出上面问题,请问为不什么不妥?
免费打赏
双鱼座
2013年03月13日 09:02:33
2楼
才8户人 不取系数
回复
lingxuct
2013年03月13日 09:02:44
3楼
一户取5KW的户有多大面积?如果大于100平方,则是不是取小了?
回复
混在电气
2013年03月13日 09:08:11
4楼
你总箱的需要系数大于分箱的,你觉得合适吗?
回复
king_flly
2013年03月14日 09:05:30
5楼
总箱都去1了,分箱子还取0.9?反过来还差不多~~~
回复
yis359574718
2013年03月14日 10:38:32
6楼
肯定有问题的,总箱和分箱系数关系不对,还有就是5KW,房屋面积多大?规范上有对应的,别自己主观去取5KW。
回复
tangfushuang
2013年03月14日 12:28:13
7楼
不都是4KW,6KW么,怎么5KW?还有就是户内一般需要系数都取1