转换层上下刚度比的调整
一颗大石头
2013年03月12日 15:58:45
只看楼主

最近做一个剪力墙住宅,有两层转换,一层地下室,为了将就地下室车道,转换层上下刚度比只有0.4多,调了多次都不怎么合建筑心水,一前辈提了个建议在地下室个别地方加墙增加刚度(核心筒全落地),试算还真可以,但是,我觉得这种情况虽然计算上过了,但是转换层和上部的刚度有部分是不连续,不知这种情况算不算一种常用的处理方法?欢迎各位指点```

最近做一个剪力墙住宅,有两层转换,一层地下室,为了将就地下室车道,转换层上下刚度比只有0.4多,调了多次都不怎么合建筑心水,一前辈提了个建议在地下室个别地方加墙增加刚度(核心筒全落地),试算还真可以,但是,我觉得这种情况虽然计算上过了,但是转换层和上部的刚度有部分是不连续,不知这种情况算不算一种常用的处理方法?欢迎各位指点```
免费打赏
wushl2001
2013年03月12日 16:49:07
2楼
这种方案只是计算可行,实际上,这些剪力墙承担很小的竖向力,对结构大震延性贡献也小。