荧光灯电磁干扰问题
hzg_318
hzg_318 Lv.2
2013年03月11日 16:05:35
来自于照明工程
只看楼主

焊接线装了一些T5的荧光灯,电子镇流器,开始是亮的,工作一段时间就灭了,重新接线后又能正常使用,再过段时间又灭了,灯具拿到别的地方都能正常使用。请问是不是电子镇流器受电焊的电磁干扰导致的,有什么解决的办法?谢谢各位大侠。

焊接线装了一些T5的荧光灯,电子镇流器,开始是亮的,工作一段时间就灭了,重新接线后又能正常使用,再过段时间又灭了,灯具拿到别的地方都能正常使用。请问是不是电子镇流器受电焊的电磁干扰导致的,有什么解决的办法?谢谢各位大侠。
免费打赏
dianqipanli
2013年03月12日 06:06:36
2楼
是不是焊接线工作时线路电压降太大,造成荧光灯不能正常工作?
如果真的是电磁干扰,那么更换成电感式镇流器或者灯具恐怕是最省钱、省事的办法了。
回复
yqm7793
2013年03月12日 16:16:39
3楼
电感式的镇流器现在市面上好少 :L
回复
3698eeee
2013年03月13日 21:59:43
4楼
可换个质量好的电子镇流器。如流明指数、功率因素等。
回复
g99111054
2013年05月17日 13:26:26
5楼
感谢楼主分享