400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
23楼
niziqian007 发表于 2016-5-16 09:40 你提供的数据一定是错的。2500的变压器阻抗电压不可能是2.5%。严重违反规程。短路分断电流是=变压器容量/1.732*400/变压器阻抗.这个计算公式如果是对的,那应该设计院的图纸错了.我以前也没碰到过大容量变压器阻抗2.5%的
回复
24楼
学习了 。。。。。
回复
25楼
火柴1123 发表于 2016-5-18 10:28 短路分断电流是=变压器容量/1.732*400/变压器阻抗.这个计算公式如果是对的,那应该设计院的图纸错了.我以前 …做为工程上计算,这个公式是对的,只是计算结果比实际要偏大一点。
回复
26楼
确实学到东西了,谢谢了
回复
27楼
niziqian007 发表于 2016-5-18 13:41 做为工程上计算,这个公式是对的,只是计算结果比实际要偏大一点。变压器容量为2000KVA,阻抗为6%,低压侧断路器短路电流是48KA,这样变压器侧低压进线开关及出线开关分断能力都选50KA可以不?还是进线开关大点出线开关小点
回复
28楼
biao1-xu 发表于 2013-3-13 08:11 查04dx101-1中p40页全名是什么? DX不懂啊
回复
29楼
谢谢!又学到了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复