400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
12楼
区管的说法,也就是现在的主流计算方法,非常认同。
回复
13楼
好东西,下载了{:2_95:}
回复
14楼
确认一下变压器的阻抗电压,计算就行了。
回复
15楼
请教下,有个项目设计院图纸变压器是2000KVA,阻抗为2.5%,图纸中写着断路器的额定短路分断能力应大于45KA。按上面的计算方式,变压器低压侧短路电流应该是115KA吗?那我断路器的分断能力高于115KA吗?
回复
16楼
如果是配变,入10kv,输出是400v
则 i高=10\1.732*u
i低=0.4\1.732*u
回复
17楼
楼上的没明白,能具体点吗?
回复
18楼
请教下,有个项目设计院图纸变压器是2000KVA,阻抗为2.5%,图纸中写着断路器的额定短路分断能力应大于45KA。按上面的计算方式,变压器低压侧短路电流应该是115KA吗?那我断路器的分断能力高于115KA吗?
回复
19楼
火柴1123 发表于 2016-5-16 09:22 请教下,有个项目设计院图纸变压器是2000KVA,阻抗为2.5%,图纸中写着断路器的额定短路分断能力应大于45K …你提供的数据一定是错的。2500的变压器阻抗电压不可能是2.5%。严重违反规程。
回复
20楼
谢谢楼主分享
回复
21楼
感谢分享 啦啦 学习啦
回复