400kVA变压器低压侧断路器短路分断能力怎么计算?
tangjianweimintao
2013年03月11日 14:58:59
只看楼主

400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?

400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
免费打赏
海浪8116
2015年09月10日 12:55:03
12楼
区管的说法,也就是现在的主流计算方法,非常认同。
回复
烟雾弥漫
2015年09月18日 08:38:20
13楼

好东西,下载了{:2_95:}
回复
xinshiji168
2015年09月18日 09:00:49
14楼
确认一下变压器的阻抗电压,计算就行了。
回复
火柴1123
2016年05月14日 11:11:04
15楼
请教下,有个项目设计院图纸变压器是2000KVA,阻抗为2.5%,图纸中写着断路器的额定短路分断能力应大于45KA。按上面的计算方式,变压器低压侧短路电流应该是115KA吗?那我断路器的分断能力高于115KA吗?
回复
weibo_1433944444292
2016年05月14日 13:10:17
16楼
如果是配变,入10kv,输出是400v
则 i高=10\1.732*u
i低=0.4\1.732*u
回复
火柴1123
2016年05月14日 14:42:18
17楼
楼上的没明白,能具体点吗?
回复
火柴1123
2016年05月16日 09:22:39
18楼

请教下,有个项目设计院图纸变压器是2000KVA,阻抗为2.5%,图纸中写着断路器的额定短路分断能力应大于45KA。按上面的计算方式,变压器低压侧短路电流应该是115KA吗?那我断路器的分断能力高于115KA吗?
回复
niziqian007
2016年05月16日 09:40:16
19楼
火柴1123 发表于 2016-5-16 09:22 请教下,有个项目设计院图纸变压器是2000KVA,阻抗为2.5%,图纸中写着断路器的额定短路分断能力应大于45K …你提供的数据一定是错的。2500的变压器阻抗电压不可能是2.5%。严重违反规程。
回复
a396673967
2016年05月16日 10:03:44
20楼
谢谢楼主分享
回复
游乐儿123
2016年05月16日 15:57:37
21楼
感谢分享 啦啦 学习啦