400kVA变压器低压侧断路器短路分断能力怎么计算?
tangjianweimintao
2013年03月11日 14:58:59
只看楼主

400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?

400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
免费打赏
iamcmh
2013年03月11日 15:24:45
2楼
查手册不低于15kA就够了
回复
踏雪
2013年03月11日 15:40:51
3楼
详见图集:12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例:lol
回复
baojiabaojia
2013年03月12日 16:09:52
4楼
变压器容量的145倍!
回复
intertu
2013年03月13日 00:40:44
5楼
查手册不低于15kA就够了
回复
wss8848
2013年03月13日 01:21:12
6楼
本帖最后由 wss8848 于 2013-3-13 01:23 编辑

变压器出口的短路电流是Uk%的倒数乘以变压器额定电流,断路器大于这个电流就可以了
你可以拿常用数据手册验证一下
回复
biao1-xu
2013年03月13日 08:11:58
7楼
查04dx101-1中p40页
回复
lingxuct
2013年03月13日 09:58:25
8楼
400KVA变压器不大,低压侧短路电流在高压侧的影响也很小,用保守一点的方法,把高压侧系统当作无穷大。

一般变压器的阻抗电压%的Uk%在5%左右,则低压侧最大短路电流Id=S/(1.732U*5%)

=400/(1.732X0.4X0.05)=11547A (11.55KA),用15KA的肯定可以。
回复
tangjianweimintao
2013年03月14日 13:27:51
9楼
wss8848 发表于 2013-3-13 01:21 变压器出口的短路电流是Uk%的倒数乘以变压器额定电流,断路器大于这个电流就可以了你可以拿常用数据手册验 …通过验证,谢谢你们
回复
吾西
2015年01月09日 11:51:35
10楼
非常感谢,学到东西了
回复
xiamuxiaowanzi
2015年09月09日 11:13:55
11楼
谢谢你们,验证正确
回复

相关推荐