400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
400kV变压器低压侧断路器短路分断能力(kA)怎么计算?
2楼
查手册不低于15kA就够了
回复
3楼
详见图集:12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例:lol
回复
4楼
变压器容量的145倍!
回复
5楼
查手册不低于15kA就够了
回复
6楼
本帖最后由 wss8848 于 2013-3-13 01:23 编辑
变压器出口的短路电流是Uk%的倒数乘以变压器额定电流,断路器大于这个电流就可以了
你可以拿常用数据手册验证一下
回复
7楼
查04dx101-1中p40页
回复
8楼
400KVA变压器不大,低压侧短路电流在高压侧的影响也很小,用保守一点的方法,把高压侧系统当作无穷大。
一般变压器的阻抗电压%的Uk%在5%左右,则低压侧最大短路电流Id=S/(1.732U*5%)
=400/(1.732X0.4X0.05)=11547A (11.55KA),用15KA的肯定可以。
回复
9楼
wss8848 发表于 2013-3-13 01:21 变压器出口的短路电流是Uk%的倒数乘以变压器额定电流,断路器大于这个电流就可以了你可以拿常用数据手册验 …通过验证,谢谢你们
回复
10楼
非常感谢,学到东西了
回复
11楼
谢谢你们,验证正确
回复