请大家分析一下,是什么原因造成的?现场观察地基没有下沉痕迹。

请大家分析一下,是什么原因造成的?现场观察地基没有下沉痕迹。

一层柱顶裂逢..jpg


一层柱顶裂逢3.jpg

免费打赏
三砖拍不死
2013年03月13日 23:33:28
22楼
光说原因都会说,都来讨论下怎么处理吧
回复
mbyd369
2013年03月14日 10:09:36
23楼
像是浮浆,
回复
lcf0775
2013年03月14日 16:47:55
24楼
感谢各位的分析,我再补充一些:这个结构是底层框架,上部砖混结构.地基没发现下沉上浮现象,现场确认了也不是浮浆,目前从表面看确定为压碎。现场施工人员说原与梁板接逢处,因施工人员把此处浇高150mm,后用风暴机打掉高出这部分(共两外,都出现这样的问题),才进行梁板浇筑.
回复
lcf0775
2013年03月14日 16:49:01
25楼
各位可以说说原因及解决办法。谢谢
回复
qq853233746
2013年03月15日 08:29:20
26楼
嗯,不是结构上的问题
回复
a5657400
2013年03月15日 10:25:34
27楼
浮浆,震动没有那么均匀。。
回复
zhangyunjia528
2013年03月15日 13:50:58
28楼
从表象上看,应该是梁柱分两次浇筑的浮浆。这需要凿除的,楼主可以观测一下该柱子的沉降情况,然后再做分析。 如果是裂缝的话可以使用相应的办法来检查。
回复
zhang205219
2013年03月15日 16:03:28
29楼
我们这也出现了和你们一样的问题,应该是浮浆,
回复
kangcm
2013年03月15日 20:31:51
30楼
学习中谢谢
回复
eastcomi
2013年03月15日 23:04:53
31楼
你妹的 都别啰嗦了 谁能解决啊 看的心里别扭 不能解决 就不要放空话