CT绕组问题
ccxxzz110112
2013年03月11日 07:09:35
来自于继电保护
只看楼主

CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。前面一段话很好理解后面没理解到求大家解释下:):):):):):):)一个互感器可以有几个绕组对应不同的变比。一个绕组对应几个变比是咋回事 ,难道像滑动电阻,,,,,

CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接, 但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。前面一段话很好理解后面没理解到求大家解释下:):):):):):):)一个互感器可以有几个绕组对应不同的变比。一个绕组对应几个变比是咋回事 ,难道像滑动电阻,,,,,
免费打赏
helin0321
2013年03月11日 08:26:04
2楼
学习一下,期待大侠解答
回复
yutaolion
2013年03月11日 10:55:56
3楼
不光是二次,还有在一次变换抽头达到变换变比的。
回复
ai11008668
2013年03月11日 12:45:27
4楼
很好学习学习:)
回复
xingzhinong
2013年03月16日 10:20:02
5楼
有的电流互感器是2个或3个绕组,只用一个绕组是一对接点(从1到2),用2个绕组的话,接点就是从1到3,这样的
回复
linfangxun
2013年08月05日 11:47:31
6楼
如电流互感器二次绕组1S1、1S2、1S3;2S1、2S2、2S3。如果变比是200/5、400/5,选用1S1、1S2是200/5,1S3不接线也不能短接。如2S1、2S2、2S3这个绕组不用应短接2S1和2S3
回复
电力滤波
2013年09月19日 23:28:00
7楼
中间抽头,跟变压器一个道理..
回复
枫桦
2013年09月24日 15:15:37
8楼
CT二次线圈严禁开路
回复

相关推荐

APP内打开