CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。前面一段话很好理解后面没理解到求大家解释下:):):):):):):)一个互感器可以有几个绕组对应不同的变比。一个绕组对应几个变比是咋回事 ,难道像滑动电阻,,,,,
