求助,做了四年水电监理,这个简单的卫生间排水都不会!
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 21:18:55
只看楼主

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是我家卫生间照片,一张是一层住户卫生间照片。

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是我家卫生间照片,一张是一层住户卫生间照片。
免费打赏
fly1002046
2013年03月08日 21:28:21
2楼
我家很明显左边是水池,右边是洗衣机地漏。
回复
fly1002046
2013年03月08日 21:29:47
3楼
下面住户也就是一层明显只有一个直弯
回复
fly1002046
2013年03月08日 21:31:12
4楼
我家卫生间装修了,但是很明显左边是水池,右边是洗衣机地漏。
回复
fly1002046
2013年03月08日 21:42:54
5楼
内容我家是两个排水管件,为什么到了下面人家就只有一个直弯?
回复
fly1002046
2013年03月08日 22:09:19
6楼
后来我仔细看来下,明白了其中道理!在浇现浇板的时候洗手池向右做了个直弯,洗衣机地漏向左做了个直弯,然后两个管子用用一个三通连接在了一起,那么到了下面一层,自然而然就只有一根直弯。这样直接把32或者是40的PVC排水管是不是有问题,规范里允许吗?我做了四年水电监理还没碰到这种做法呢!:@
回复
在水一方oo
2013年03月08日 22:39:50
7楼
fly1002046 发表于 2013-3-8 22:09 后来我仔细看来下,明白了其中道理!在浇现浇板的时候洗手池向右做了个直弯,洗衣机地漏向左做了个直弯,然 …这种做法肯定不对,两个直弯下去,污水就在汇总的出水口处堆积,水量大的时候肯定会形成渗漏。
回复
fly1002046
2013年03月08日 22:43:36
8楼
atuo1234 发表于 2013-3-8 22:39 这种做法肯定不对,两个直弯下去,污水就在汇总的出水口处堆积,水量大的时候肯定会形成渗漏。所以现在我家卫生间在渗漏,需要维修!哪有把污水横管直接设置在混凝土里面的,施工单位不负责任!这样管子破了,渗漏了,维修起来不方便
回复
做个好爸爸
2013年03月12日 09:47:47
9楼
做法很极品,这种事情找物业公司解决吧
回复
renzhun_7500782
2013年03月12日 10:07:44
10楼
fly1002046 发表于 2013-3-8 21:29 下面住户也就是一层明显只有一个直弯拖布池应该是装修时候后加的,应该是在增加时候找坡将楼板防水破坏导致漏水,漏水原因不是管道渗漏而是地面积水从防水破坏出渗漏。
回复
mazhiyong2005
2013年03月12日 12:16:22
11楼
漏水,第一直觉:楼板防水出问题了