12楼
呃 焊缝长度不知道够不够
回复
13楼
箍筋的间距不规则
回复
14楼
1、加密区长度不够
2、受力筋位置不正确
3、钢筋接头方法不对
4、拉钩两头都是锐角弯钩
5、为什么三根钢筋绑到一块?
回复
15楼
问题还是挺多的,要加油好好学了
回复
16楼
猛地一看还以为梁呢。照片弄得太差了。
大家坐着时间太长了,这家伙让你活动活动颈椎,也不错,有创意!
问题真是不少。三根钢筋绑一块的,应该是同一根受力筋上两个接头吧?又离得那么近?
回复
17楼
内箍好像不够,搭接错头不合理,,,太多问题了
回复
18楼
现在施工问题普遍都存在,只是你们为什么要焊接那么一小段钢筋上去,也不用省那点吧。箍筋是不是少了。竖向钢筋位置尽量要求到位,边角的尽量要在箍筋角上,中间的尽量在箍筋中间。
回复
19楼
搭接焊的长度够吗?
回复
20楼
感觉拉筋是90度弯钩.
回复
21楼
钢筋没有错位!
回复