启动按钮的设置问题
hk5201
hk5201 Lv.4
2007年09月02日 11:51:48
只看楼主

7 高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防水泵的按钮。采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。

说是这么说,可是我们这里的消防科非要装启动按钮?请问道理何在?很多多层可以不装的,我说的是宿舍,以及住宅
免费打赏
政委
2007年09月03日 11:32:21
2楼

同意以上.只能与消防沟通了.
回复
yjfcuv2008
2007年09月03日 16:46:37
3楼
有多少系统是常高压的呢?临时高压还是多点吧.
回复
honner
2007年09月03日 17:59:30
4楼
多层还是常高压的多,常高压的话没有必要,就可以省去了。