新人问题求教!!
lgktfz
lgktfz Lv.2
2013年03月07日 16:17:16
来自于中央空调
只看楼主

现有一台制冷量为35.2KW,送风量8000M3/H,加湿量为8KG/H的恒温恒湿机供200平方无尘室使用够吗?只有恒温恒湿机送风回风要怎么设计呢?求教

现有一台制冷量为35.2KW,送风量8000M3/H,加湿量为8KG/H的恒温恒湿机供200平方无尘室使用够吗?只有恒温恒湿机送风回风要怎么设计呢?求教
免费打赏
shandian2298
2013年03月08日 12:12:33
2楼
本帖最后由 shandian2298 于 2013-3-8 12:13 编辑

200平米无尘室首先考虑建筑结构所需冷量,每平米大约120w,共24kw;新风约需要10%,共2.4kw;内部发热设备可按总供电千瓦数1:1估算;人员可按每人100w;送风量核算:一般无尘室空调换气次数在10-15次左右,即房间容积的10-15 倍,如果层高3米则容积600立方米,8000风量的换气次数13次;如果新风量大的情况,需要15公斤加湿量,8公斤可能小了。
回复
cxenter
2013年03月13日 22:34:30
3楼
这里所说无尘室就是洁净室吗,那样先要确定需达到什么级别的洁净要求,如百级,千级,万级或十万级等等,负荷要远远大于常规空调,如万级可能就达到500W/M2左右,换气次数25次左右,需用带高效过滤器的送风口,找个洁净室设计资料看下
回复
chachababy
2013年03月14日 10:28:52
4楼
负荷和加湿量够不够用要楼主自己根据现场情况计算。送回风的话恒温恒湿机是做好送回风的,通常上送下回,噪音也不用考虑,恒温恒湿机的压缩机在内机,压缩机的噪音比风的声音大。如果室内有噪音要求就得把精密空调放到室外,再用风管连,风管尺寸照着风口来就行
回复

相关推荐