江湖救急:房子被敲成这样,该怎么补救呢
kangshuimiao
2013年03月07日 11:44:25
只看楼主

昨天房子被相关部门光顾了一下,就成了这样。。。。。 此房子是框架结构,共11根柱子(400*400),昨天被破坏了6根另有一根柱头已完全破坏。 大家帮我看下还有什么补救措施。在下不胜感激。

昨天房子被相关部门光顾了一下,就成了这样。。。。。
此房子是框架结构,共11根柱子(400*400),昨天被破坏了6根另有一根柱头已完全破坏。
大家帮我看下还有什么补救措施。在下不胜感激。







1.jpg
2.jpg
6.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg







SB`ZB`R$C7GN%IKNX(NOZ3L.jpg


IMG_20130306_163806.jpg


IMG_20130306_105553.jpg


IMG_20130306_105607.jpg


IMG_20130306_163738.jpg


1.jpg


2.jpg


6.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
zzyzdzz
2013年03月08日 23:16:55
32楼
违章建筑????
回复
kemeiso
2013年03月08日 23:16:57
33楼
不懂这个:)
回复
kemeiso
2013年03月08日 23:18:53
34楼
不会吧,这样了,还怎么补啊?
回复
nihuan_tiantang
2013年03月09日 08:05:04
35楼
没法补救了,拆了重建吧!!!
回复
cesteel
2013年03月09日 09:41:06
36楼
要看你原来的设计意图。如果是建三层以上,自住,那拆除二层楼板和上柱,接着建。如果只建两层,占地盘用,就把现在的楼板柱子断裂的地方凿毛灌浆,当做个坡屋顶算了,就是层高偏低了些。:(
回复
lcglangfang
2013年03月09日 10:02:00
37楼
拆了吧,没办法了。
回复
kangshuimiao
2013年03月09日 10:06:46
38楼
大家说的没错,拆了重建就很简单的,但是你再重建的时候相关部门还是一样会过来敲。你补救就不一样了,他们敲过来就不会过来再敲了。再说这种又不是没有补救措施。
我先说下我的方案,你们帮我看行不行 ,有没有更好的措施。
1、先按照原先设计好的布置图把砖墙起来,左边没破坏的结构砌到顶,右边就砌到不能砌为止。这样可以防止顶板突然掉下来砸到人,保护人身安全。
2、在中间那排柱子进行加固处理,用钢管或是砌砖柱顶着。那条折板裂缝中的混泥土清理掉只留下钢筋,不然这边会因为旋转而把板底梁底的钢筋给拉伸。
3、在倾斜板的右端的框架梁上放置6个10吨千斤顶(倾斜板面经过计算总重量大概36吨),然后每天顶10公分左右,让板有一个回弹过程。2米差不多要顶个20天左右。
4、当顶回原位的时候还有继续往上顶,差不多在顶上10~20公分。砖墙按原位砌好,放置个2~3天等砖墙凝固了,在把板放到砖墙上。
这样就把框架结构变成砖混结构。楼板破坏的不是很严重,到时候6里的钢筋网铺一层过去再倒个6公分的混泥土防水层就OK了,屋顶就不会漏水了。
至于成本,主要是砌砖的,但是不管有没有被强拆,砖墙都是要砌。还有7个千斤顶能借的就借,不能借的就买,一个也就是50块左右。人工费嘛,除了砌砖的叫人外,其他的都自己来。这既不是高科技的东西也不是高楼大厦。砖混结构也不过如此。
但这过程中会碰到几个棘手的问题:1、弯折处的钢筋是否会因为屈服而断掉?2、二楼的整块板会整体往左移。这些到时候都要边施工边观察。
回复
kangshuimiao
2013年03月09日 10:11:29
39楼
还有一种方案是用两台的吊机过来吊,这种速度快但危险系数也大。一个搞不好整个二层的楼板都往左倾倒。这种就留着备选好了,万不得已的时候再采用。
回复
whsss111
2013年03月09日 10:44:27
40楼
guochengguigui 发表于 2013-3-8 10:25 拆吧 别舍不得了 就算修的好 这样的房 你睡的安稳???拆了, 别舍不得了。命要紧!
回复
寒冬
2013年03月09日 11:32:14
41楼
钱花出去了,就是有些舍不得,但是毕竟安全是第一位的,舍不得也舍得!