小弟碰到这个问题,想知道蒸发器强度够不够,就是怕蒸发器内压力升高,造成设备破裂漏氟。
小弟碰到这个问题,想知道蒸发器强度够不够,就是怕蒸发器内压力升高,造成设备破裂漏氟。
2楼
不知道哎。。我也想知道
回复
3楼
升高,系统平衡至一个压力,具体数值跟冷媒量、系统空间、环境温度有关。
回复
4楼
有供液电磁阀,吸气止回阀的系统就只对应冷媒当时的温度下的饱和压力
回复
5楼
停机时,冷凝压力先上升,再下降
蒸发压力先下降,再上升
回复
6楼
学习了 呵呵
回复
7楼
看系统,如果没有电磁阀之类的,系统高低压力会平衡到一定数值,如果有,低压一般为对应蒸发温度下的压力。
回复
8楼
系统停机后,一般在系统保温工程良好的情况下蒸发器内的蒸发压力会慢慢升高,长时间停机(10天左右)一般升高到0.3Mpa。如果不是在蒸发器满液的情况下关闭蒸发器的进出口阀门系统就安全,相反如过满液时关闭进出口阀门就会产生液爆发生安全事故。
回复
9楼
电冰箱与家用空调系统的压力停机后高低压会平衡,有些系统停机后不会平衡。
回复
10楼
系统停机后,蒸发压力是随周围介质温度有关,如果是壳管式蒸发器,那就随蒸发器内水的温度变化,如水温为20度,那么最高压力可达8.4Bar,水温最高达7度,那么最高低压压力为5.2Bar,如果是冷库,那就要看库内温度状况了,最坏的结果也就是高低压力的均衡状态了。