系统停机时,蒸发器内压力将如何变化?
lym16553
lym16553 Lv.3
2013年03月06日 16:54:35
来自于制冷技术
只看楼主

小弟碰到这个问题,想知道蒸发器强度够不够,就是怕蒸发器内压力升高,造成设备破裂漏氟。

小弟碰到这个问题,想知道蒸发器强度够不够,就是怕蒸发器内压力升高,造成设备破裂漏氟。
免费打赏
liangqiliang12
2013年03月06日 21:06:37
2楼
不知道哎。。我也想知道
回复
nimendawo
2013年03月07日 08:19:52
3楼
升高,系统平衡至一个压力,具体数值跟冷媒量、系统空间、环境温度有关。
回复
小花81260669
2013年03月07日 09:33:29
4楼
有供液电磁阀,吸气止回阀的系统就只对应冷媒当时的温度下的饱和压力
回复
wxy19900818
2013年03月07日 11:52:43
5楼
停机时,冷凝压力先上升,再下降
蒸发压力先下降,再上升
回复
www.gulun114.com
2013年03月08日 09:47:48
6楼
学习了 呵呵
回复
zhanxlzhk
2013年03月22日 13:24:32
7楼
看系统,如果没有电磁阀之类的,系统高低压力会平衡到一定数值,如果有,低压一般为对应蒸发温度下的压力。
回复
阎良人
2013年04月01日 15:31:42
8楼
系统停机后,一般在系统保温工程良好的情况下蒸发器内的蒸发压力会慢慢升高,长时间停机(10天左右)一般升高到0.3Mpa。如果不是在蒸发器满液的情况下关闭蒸发器的进出口阀门系统就安全,相反如过满液时关闭进出口阀门就会产生液爆发生安全事故。
回复
zhanxlzhk
2013年04月02日 07:40:11
9楼
电冰箱与家用空调系统的压力停机后高低压会平衡,有些系统停机后不会平衡。
回复
asuli49
2013年04月03日 14:12:09
10楼
系统停机后,蒸发压力是随周围介质温度有关,如果是壳管式蒸发器,那就随蒸发器内水的温度变化,如水温为20度,那么最高压力可达8.4Bar,水温最高达7度,那么最高低压压力为5.2Bar,如果是冷库,那就要看库内温度状况了,最坏的结果也就是高低压力的均衡状态了。
回复

相关推荐