本帖最后由 xiaogang9987 于 2013-3-7 08:28 编辑 如题,小弟现在有一项目,原来设计的是水源热泵机组给整个建筑群供暖,后来甲方找到我们要求我们将水源热泵机组换成燃气锅炉,而小弟一直在空调这块做一些简单的设计工作,锅炉几乎就不怎么懂。今天听了领导的大致这么几个意见,现在我把改好的原理图先请诸位老师给小弟指一指毛病,小弟不慎感激啊。欢迎拍砖,越狠越好。
本帖最后由 xiaogang9987 于 2013-3-7 08:28 编辑
如题,小弟现在有一项目,原来设计的是水源热泵机组给整个建筑群供暖,后来甲方找到我们要求我们将水源热泵机组换成燃气锅炉,而小弟一直在空调这块做一些简单的设计工作,锅炉几乎就不怎么懂。今天听了领导的大致这么几个意见,现在我把改好的原理图先请诸位老师给小弟指一指毛病,小弟不慎感激啊。欢迎拍砖,越狠越好。
2楼
你最好上传图纸,这样看的更清楚些,
对于热泵改成空调,满足热量需要和温度要求就可以,剩下的就是锅炉设计上要注意的细节问题了。
回复
3楼
嗯,谢谢,我这就传上来请前辈们指教指教。
回复
4楼
:Q:Q:Q:Q:Q
求大神登场哪!
回复
5楼
:(:(:(:(:(:(
回复
6楼
个人感觉简单的系统被画的复杂了。板换的一次侧供水和回水间加二通阀。
另外你这个系统排气和定压都有问题。排气和定压的设置点好好看看吧。
回复
7楼
非常感谢楼上的回答。
回复
8楼
只看了截图,有可能,减少一台锅炉和循环泵!烟道的部分呢?增加板换,最少二台;完全可以取消一次泵组的旁通
回复
9楼
chinalnkydlzc 发表于 2013-3-19 08:09 只看了截图,有可能,减少一台锅炉和循环泵!烟道的部分呢?增加板换,最少二台;完全可以取消一次泵组的旁通 …谢谢前辈的细心指教,不过小弟不是很明白,不过还是要谢谢你了啊。还希望前辈多多提携我们晚辈啊。非常感谢!
回复
10楼
我的意见如下:
1、去掉循环泵旁通管上止回阀前后的蝶阀。循环泵旁通管上只能画止回阀。
2、循环泵前为什么要装2个蝶阀,2个压力表?(可能是没有修改好)
3、定压补水装置出口的管路上,画一个安全阀就行,不用画2个安全阀。
我很奇怪的是,板换二次侧,为什么采用水泵从板换抽水,而不是把水往板换里面压水。虽然这样也没什么问题,我觉得有点别扭。
回复