小区室外消火栓布置问题
wwwqq_2003
wwwqq_2003 Lv.3
2013年03月06日 11:58:12
只看楼主

消火栓应该沿车行道,然后不超过路边2m这样的原则去布置吧(当然肯定考虑不超过120m间距的问题)。但是小区的绿化带内都是2.5米的人行道,如果只是在绿化带两旁的道路边上布置室外消火栓,中间的绿化带根本没法覆盖,请问各位,在这样的绿化带内是否应该在人行道路边设置室外消火栓,消防员可以取用么?如果各位遇到这样的情况怎么处理?期待各位大侠帮忙

消火栓应该沿车行道,然后不超过路边2m这样的原则去布置吧(当然肯定考虑不超过120m间距的问题)。但是小区的绿化带内都是2.5米的人行道,如果只是在绿化带两旁的道路边上布置室外消火栓,中间的绿化带根本没法覆盖,请问各位,在这样的绿化带内是否应该在人行道路边设置室外消火栓,消防员可以取用么?如果各位遇到这样的情况怎么处理?期待各位大侠帮忙
免费打赏
云飘飘
2013年03月06日 17:07:03
2楼
到路边布置,间距不大于120米,保护半径150米。
回复
房瓦匠
2013年03月06日 18:52:16
3楼
亲,有隐形消防车道的,看总图吧,如果小区很小的话,你就找消防登高面
回复
aionyu
2013年03月07日 00:39:26
4楼
如果真如楼主所说小区只有人行道,那消防部门应该不会批合格意见的~
隐形消防车道,宽度是按车道宽度的~
回复
xtzcb
2013年03月07日 08:17:34
5楼
据路沿石不超过2m,采用地下式消火栓,可将消火栓布置在据路沿石1.0m的位置上。
回复
cfws123
2013年03月08日 22:33:40
6楼
人行道旁边就可以
回复
yrx6803
2013年03月13日 12:03:16
7楼
亲,关键是室外消火栓做什么用的,主要供消防队取水或者压力足够时直接灭火的,只有消防车靠得上,室外消火栓才有效,绿化带不需要室外栓灭火吧。
回复
yang81876503
2013年03月14日 18:03:27
8楼
一般消防车道边上布置就能满足要求,一个保护半径就是150M,况且消防车道一般都是环形布置
回复
wwwqq_2003
2013年03月25日 16:36:49
9楼
yrx6803 发表于 2013-3-13 12:03 亲,关键是室外消火栓做什么用的,主要供消防队取水或者压力足够时直接灭火的,只有消防车靠得上,室外消火 …那你的意思是,绿化区域就不需要考虑室外消防了?我觉得不是很妥啊
回复