本人做的水源热泵机房
wengfh
wengfh Lv.6
2013年03月06日 11:32:31
来自于热泵工程
只看楼主

酒店用途,总建筑面积4万方,空调机组2台,热水机组1台,热水机组备用1台。

酒店用途,总建筑面积4万方,空调机组2台,热水机组1台,热水机组备用1台。

20130130_100244.jpg


20130130_100437.jpg

免费打赏
wengfh
2013年03月06日 11:33:33
2楼
自己顶一个,望各位大侠给予指导。
回复
aibobo104
2013年03月06日 22:13:44
3楼
施工质量比我做的好多了,不过,施工不归我管
回复
mianhuatanglulu
2013年03月07日 16:43:41
4楼
安装很好啊 很漂亮
回复
wengfh
2013年03月08日 10:09:49
5楼
总体布置自己还满意,就是最后保温的师傅做工不是很仔细。
回复
hwxl
2013年03月13日 11:15:39
6楼
还可以额,不错
回复
zhanxlzhk
2013年03月14日 07:42:58
7楼
安装很好啊 很漂亮
回复
zhanxlzhk
2013年03月14日 07:43:38
8楼
安装很好啊 很漂亮
回复
pzlxl001
2013年03月15日 14:22:38
9楼
安装很好啊 很漂亮
回复
lllhhh3
2013年03月16日 14:07:18
10楼
问下:1、接机组的立管最下端是不是少了排污管?
2、带折弯的管道上面是否做吊架了?
这两处让我看着有点“灵异”,能再发几张细部做法看看不?
回复
coolfoxzb
2013年03月16日 18:55:10
11楼
1.蝶阀的执行机构没保温,运行的时候会不会产生冷凝水?
2.与机组连接的软接接在立管上与水平管上的隔振效果有多大的区别?