冷凝温度和蒸发温度对实际运行时制冷量的影响
hezhouxiang1989
2013年03月03日 09:42:27
来自于制冷技术
只看楼主

课本中常常提到蒸发温度不变时,冷凝温度的上升回导致能效比的下降,单位体积的质量的下降。但是运用到实际问题不是如此的,常常以人做为本体去感受温度变化,比如感到冷了,把制冷出风温度跳高了,在这样的过程中,各个循环中的量是怎么样变化的,感到热了,调低制冷出风温度,这样又如何。还有另外的情况是,某段时间,室外空气的温度突然提高,对蒸发温度有怎么样的影响,冷量怎么变化。——PS,本人工作一年,以画画钣金为主,介于工作情况,实验室走的少。

zx1wangqingxin
2013年03月03日 22:20:10
2楼
实际中也是如此的 蒸发温度不变 冷凝温度高 单位质量的冷媒携带冷量少 但压机做功增大 能效比下降 室外温度升高及冷凝温度升高 同样室内环境下的蒸发温度高 因为单位冷媒携带冷量少 在蒸发器中蒸发的气体多 也可以理解为换热量少 温差小原故 但能效比应该下降 因为蒸发压力的提高的影响远没有冷凝温度那么大 个人理解 请高手版主指正 欢迎
回复
fangyajun2012
2013年03月05日 22:38:05
3楼
蒸发温度不变时,冷凝温度升高,会导致出冷凝器的制冷剂温度升高,焓值增大,即蒸发器入口焓值增大,出口焓值不变,这样会导致单位制冷量下降。在实际生活中,夏天当感到室内温度过低时调高设定的温度,会使蒸发温度升高,系统能效比增大;当调低设定温度时蒸发温度下降,单位制冷量降低,同时也会增大压缩机的功耗,能效比降低
回复
zhanxlzhk
2013年03月07日 08:03:21
5楼
二楼分析的有道理。
回复
q1433370615
2013年07月28日 22:25:08
6楼
是不是过冷度不够,导致闪发气体增加
回复
adingkgb
2013年07月29日 09:25:46
7楼
不知道楼主说的是哪类空调?
一般来说,家用定频空调器,你不可能人为调节出风温度的。遥控器设定的是回风温度(默认等同于室温),机组只能通过压缩机的启停来把回风温度控制在设定范围。此时的冷凝温度和蒸发温度受到环境影响(主要是室内外温度)

如室外温度升高导致冷凝温度升高,那么蒸发压力也可能会有所提高,但是冷凝压力的上升一般更为明显。所以冷凝压力升高对制冷量是不利的
但是冷凝压力过低也不行,所以这些参数都应该在合理范围内
回复
co284450897
2013年07月29日 12:37:02
8楼
2楼正解,冷凝压力升高,蒸发压力也随之升高,会导致蒸发换热能力变差,如果冷媒干度大会导致进入蒸发器流量减小都会影响制冷量,
回复
killzx99
2013年07月29日 13:24:10
9楼
蒸发及冷凝温度对系统的影响。根据我的经验,讨论这类问题,关键在于头脑中要有压焓图,把一个参数的变化借助压焓图这个工具放到整个制冷系统里去全面的看。我们做系统设计,为何学习压焓图和焓湿图?不是为了学习而学习,而是为了便于理解,易于导出循环变化的过程。制冷循环作为一个系统来说,某一侧一个参数的变化会影响整个循环的工作状态,这就可以很形象的在图上表示出来。很多从事系统设计多年的工程师,往往只是看到一个方面,不能系统的全面的去解释制冷系统的循环变化,他的思维是片面的、间断的、有时分析一圈很难自圆其说。例如举个简单的例子,由于热负荷的提高导致制冷系统的变化。前提是制冷系统(风量、换热器等)不变,热汇温度不变。
回复
killzx99
2013年07月29日 13:25:49
10楼
我是这样理解的:由于热端瞬时负荷的增加,相当于瞬时热源温度提高,当蒸发温度还未改变时,蒸发侧换热温差增加,导致蒸发侧瞬时吸热量增加,过热度的提高,压缩机排气温度提高。由于热端吸热量的增加给冷凝侧带来更多的负荷。这一推论外在的标志就是压缩机瞬时排气温度的升高;另一方面,随着膨胀阀的反馈,过热度升高导致阀芯下移,供液量的提高导致蒸发温度提高,系统整体通过阻碍蒸发侧换热温差的增加来抵消瞬时热负荷增加对整个系统的影响,进而达到新的平衡。这一推论外在的标志就是可测得蒸发侧压力的升高。
回复
killzx99
2013年07月29日 13:26:17
11楼
可能很多人都会说,蒸发温度提高是会提高制冷系数的,这是片面的,特别是在冷凝侧换热本身就是短板的前提下。比如我们进口一些欧洲的冷凝机组,很多都是按照环温较低的工况匹配的冷凝器。冷凝侧本身就是短板,此时由于前面提到的原因蒸发温度提高后,吸气比容减小,根据上面的计算可知最终质量流量增加。单位制冷量增加同时与增加的质量流量共同作用导致蒸发侧换热量增加,压缩机侧由于质量流量的增加功耗也会增加。这两方面的负荷都需要经过冷凝侧放热排出。在系统冷凝侧不具备较大富裕量的情况下,往往冷凝温度会提高(系统冷凝侧通过增加与热汇侧的温差来实现更大的散热量),按照等压线在压焓图上经过冷却、冷凝过程后势必带来节流后系统干度的增加,反之阻碍了单位制冷量的进一步增加,同样达到了新的平衡。这一点,外在的标志可通过量出冷凝压力提高而得到。所以说,很多情况下,对于给定设计工况下现有的系统,蒸发温度提高会给系统带来更大的功耗,给冷凝端带来更大的负荷往往得不偿失。
回复
killzx99
2013年07月29日 13:26:49
12楼
经过上述分析,也就不难发现,随着热端瞬时负荷的增加,往往可以看到以上所述的外在表现:排气温度升高、冷凝压力提高、蒸发压力提高,并且由于系统的自平衡性对外界变化的反馈使之会在新的工况下达到平衡。当然,如果冷凝器设计余量不大,很可能系统会在达到新平衡态的过程中就保护掉了。
回复

相关推荐