低温水冷机组与中温水冷机组配置、调试上面有什么不同吗
zx1wangqingxin
2013年03月01日 14:39:29
来自于制冷技术
只看楼主

现在接一水冷螺杆合同,要求使用侧进水0度出水-8度,冷媒为R22.膨胀阀用中温时的膨胀阀可以吗?低压保护设定值大约多少?蒸发温度与出水温度温差大约多少?

现在接一水冷螺杆合同,要求使用侧进水0度出水-8度,冷媒为R22.膨胀阀用中温时的膨胀阀可以吗?低压保护设定值大约多少?蒸发温度与出水温度温差大约多少?
asuli49
2013年03月01日 16:19:29
2楼
变为低温工况后,制冷量下降,应按此工况时的制冷量选配膨胀阀。低压保护设定值约在1bar以下,一般运行时的蒸发压力在2-2.2bar左右。蒸发温度与出水温度查在5-8度,有时可到3度。
回复
zx1wangqingxin
2013年03月01日 16:59:21
3楼
asuli49 发表于 2013-3-1 16:19 变为低温工况后,制冷量下降,应按此工况时的制冷量选配膨胀阀。低压保护设定值约在1bar以下,一般运行时的蒸 …谢谢 我还想问一下此时的出水温度与蒸发温度差值比蒸发侧为12-7度的差值大还是小?
回复
co936201979
2013年03月14日 09:34:43
4楼
既然是低温机组;就不能再叫冷水机组啦;出水温度零下8度;这就是一台盐水机组;调试和机组配置和冷水机组不一样;谢谢;如需帮做;可以加我QQ936201979;
回复

相关推荐

APP内打开