公司让布置一下方案,由于我经验不足,拿不定主意,还望得到高手得指点以下是我自己得布置
公司让布置一下方案,由于我经验不足,拿不定主意,还望得到高手得指点
以下是我自己得布置
2楼
标准层方案图
回复
3楼
标记一下,等电脑上的时候看看。
回复
4楼
要算下周期比,才知道合适否
回复
5楼
我用天正8.5打开都看不到。。怎么回事
回复
6楼
仅从结构布置上来说
有两个问题 一字墙太多 短肢墙太多
从合理性上来说
据我了解 重庆不仅仅是6度区 而且土质特别好一般不是地震作用控制
如果是风荷载控制的话
所以 建议 去掉一些小的墙肢 加长一下长墙
风荷载控制 宜采用 长墙稀布的方法。
既能保证合理的刚度又能保证经济。
回复
7楼
外围多布置长直墙,还有最好带有效翼缘(3背的墙厚)一字墙能避免就避免。再就是对称,逢角要不墙.
回复
8楼
中间的墙太密集了
可以把外围的墙尽量拉通
回复
10楼
sujqcivil 发表于 2013-2-28 08:35 我用天正8.5打开都看不到。。怎么回事应该不会吧,我是用的天9的,不过上传之前已经导成低版本了啊
回复
11楼
q412873251 发表于 2013-2-28 08:42 仅从结构布置上来说 有两个问题 一字墙太多 短肢墙太多从合理性上来说 首先谢谢如梦,我采纳你得建议将部分墙肢加长做成槽型去掉了几个短肢墙但是一字墙还是没办法在不影响建筑使用(加端柱)的情况下避免。
回复
12楼
如果不影响立面的话可以把角上的那个空调板移到边上,然后把端柱剪力墙改成L形。这里位移容易超。
回复