建筑给水在计算出给水当量和设计秒流量时,如何选择管径,流速、沿程水头损失?书上说流速控制在合理范围内就可查表得出管径和水头损失,但表中设计秒流量是0.20,0.30,0.40。。。。。。那0.26怎么查?流速和沿程水头损失具体怎么算,实际做设计时有没有简便的算法?

建筑给水在计算出给水当量和设计秒流量时,如何选择管径,流速、沿程水头损失?
书上说流速控制在合理范围内就可查表得出管径和水头损失,但表中设计秒流量是0.20,0.30,0.40。。。。。。那0.26怎么查?流速和沿程水头损失具体怎么算,实际做设计时有没有简便的算法?
免费打赏
zhougong2012
2013年02月27日 13:20:10
2楼
你可以用内插法,但是如我我设计的话一般就用0.3了,管径可以稍微大一点,千万别小了!
回复
iassic
2013年02月28日 10:34:21
3楼
zhougong2012 发表于 2013-2-27 13:20 你可以用内插法,但是如我我设计的话一般就用0.3了,管径可以稍微大一点,千万别小了!?不是说管子大了的话就不能满足用水点的压力了么·?
回复
ecit06033110
2013年02月28日 10:42:56
4楼
管子大 水损少 更能满足压力
回复
iassic
2013年02月28日 11:02:01
5楼
ecit06033110 发表于 2013-2-28 10:42 管子大 水损少 更能满足压力流量一定的话,流速和截面积成反比,而流速与压力成正比的, 管径越大,截面积越大,从而流速越小,从而压力越小。。这个逻辑貌似也是正确的吧?
回复
iassic
2013年02月28日 11:02:55
6楼
ecit06033110 发表于 2013-2-28 10:42 管子大 水损少 更能满足压力流量一定的话,流速和截面积成反比,而流速与压力成正比的, 管径越大,截面积越大,从而流速越小,从而压力越小。。这个逻辑貌似也是正确的吧?
回复
在水一方oo
2013年02月28日 11:48:20
7楼
iassic 发表于 2013-2-28 11:02 流量一定的话,流速和截面积成反比,而流速与压力成正比的, 管径越大,截面积越大,从而流速越小,从 …:L仔细看看伯努利方程就清楚了
回复
yww694956065
2013年02月28日 12:17:58
8楼
iassic 发表于 2013-2-28 11:02 流量一定的话,流速和截面积成反比,而流速与压力成正比的, 管径越大,截面积越大,从而流速越小,从 …水压固定一点、任意方向压力相同额、
回复
sgl_2011
2013年02月28日 21:51:40
9楼
静压和动压,貌似跑偏了,呵呵:lol
回复
wanghong614705
2013年03月01日 23:42:22
10楼
学习中,呵呵
回复
songtaixian
2013年03月05日 14:36:24
11楼
应该是截面越大,水头损失愈小,所以压力损失愈小,所以愈能满足压力的要求,因为假设的是流量不变,则流速减小,流速小,水与管壁的摩擦小,所以水头损失小,所以就能满足压力要求,希望能帮到你!!