大家都知道盘管的制冷量是通过冷冻水的进出水温差、盘管的迎面风速、风量以及进风的温湿度以及盘管的有效面积得出的但是我一直在疑惑各厂家样本上的冷热量是如何得出的呢是通过软件算出的?实验得出?如果实验得出的话这也太复杂了吧 要在不同风量风速下各个实验才能得出我一直怀疑样本上的数据准确性,请各位大侠赐教!谢谢
大家都知道盘管的制冷量是通过冷冻水的进出水温差、盘管的迎面风速、风量以及进风的温湿度以及盘管的有效面积得出的
但是我一直在疑惑各厂家样本上的冷热量是如何得出的呢
是通过软件算出的?实验得出?如果实验得出的话这也太复杂了吧 要在不同风量风速下各个实验才能得出
我一直怀疑样本上的数据准确性,请各位大侠赐教!谢谢
2楼
焓差试验很难吗?按国标控制回风温湿度,测风量和出风温湿度变化即可得出,其它不用测,一个盘管一个实验室一天就能做完
回复
3楼
厂家样本所标注的都是实验出来的,一天都不用,就是一个能量表,温差和水量一乘就是制热量和制冷量了,当然是在实验室里定温度湿度情况下的
回复
4楼
chachababy 发表于 2013-2-27 11:47 厂家样本所标注的都是实验出来的,一天都不用,就是一个能量表,温差和水量一乘就是制热量和制冷量了,当然 …再请教下:大部分样本的的盘管都是在进风温度干球27°,湿球19.5°下的冷量,而假设我的进风温度比这个温度高,则盘管需要的冷量肯定比样本上标注的要大,那样我该如何选择呢?
回复
5楼
nimendawo 发表于 2013-2-27 10:53 焓差试验很难吗?按国标控制回风温湿度,测风量和出风温湿度变化即可得出,其它不用测,一个盘管一个实验室 …再请教下:大部分样本的的盘管都是在进风温度干球27°,湿球19.5°下的冷量,而假设我的进风温度比这个温度高,则盘管需要的冷量肯定比样本上标注的要大,那样我该如何选择呢?
回复
6楼
cly20120919 发表于 2013-2-27 23:38 再请教下:大部分样本的的盘管都是在进风温度干球27°,湿球19.5°下的冷量,而假设我的进风温度比这个温 …正常运行平稳时风机盘管的运行状态就差不多这个工况,选型时根据这个风量和负荷选风机盘管也是差不多的,你要再不放心就找厂家,把你要的工况给他让厂家选
回复
7楼
空气焓差较慢,水焓差较快,每个盘管会就测一个工况,不同风速和静压下的能力也会测。
至于能力衰减问题是跟主系统有关的,如果单纯你的室内温度升高,供回水温度不变的话,风盘能力也会上升,所以要看主机的能力能否满足,其实这是暖通设计人员的问题,可以参考一些暖通设计标准及经验。
回复
8楼
chachababy 发表于 2013-2-28 08:28 正常运行平稳时风机盘管的运行状态就差不多这个工况,选型时根据这个风量和负荷选风机盘管也是差不多的, …组合式空气处理机呢?随着新风量的增大,肯定不可能在上述工况下运行的哦这个时候的盘管冷量肯定比样本上的制冷量要大我在考虑在不同工况下这个冷量是不是有个系数的问题而这个系数又是如何规定的呢?请指教
回复
9楼
cly20120919 发表于 2013-2-28 18:15 组合式空气处理机呢?随着新风量的增大,肯定不可能在上述工况下运行的哦这个时候的盘管冷量肯定比样 …上面说了,变工况能力跟主机有关系,如果是一套系统,在厂家技术资料里会有机组能力随温度变化的特性图。
回复
10楼
本帖最后由 chachababy 于 2013-3-1 13:55 编辑 cly20120919 发表于 2013-2-28 18:15 组合式空气处理机呢?随着新风量的增大,肯定不可能在上述工况下运行的哦这个时候的盘管冷量肯定比样 …我以前再暖通空调上看过风机盘管修正的文章,但是我不能保证这个公式的百分百正确,但是可以当做盘管冷量校核的一个参考