一个柱能不能一半放在下面的框架柱上一半放在转换梁上,因为建筑需要,上下柱对不上。

一个柱能不能一半放在下面的框架柱上一半放在转换梁上,因为建筑需要,上下柱对不上。
免费打赏
zyb15023265759
2013年02月26日 11:07:29
2楼
上下柱子不连续,这种情况竖向构件不连续一半在柱子上,一半在转换梁上面竖向荷载传力途径发生改变很容易导致突变。最好和建筑专业再协商一下,结构上审查可能通不过。
回复
al1965al
2013年02月26日 11:12:44
3楼
主要还是看是多层还是高层。
多层的话,计算按转换柱考虑,问题不大。