今天看了一张图纸,设备间好多,不是很明白:(为一商业带办公塔楼的地下一层电气设备房)图中的电信进线间,电信间,移动,联通,信息中心机房,监控室,电话机房,安保消控中心又没重复的功能房间,需要这么多么?
今天看了一张图纸,设备间好多,不是很明白:(为一商业带办公塔楼的地下一层电气设备房)
图中的电信进线间,电信间,移动,联通,信息中心机房,监控室,电话机房,安保消控中心又没重复的功能房间,需要这么多么?
2楼
常有的事情,房间这么标注,今后是否这样安排,业主说了算。
回复
3楼
我们在电气提资时也不需要提这么多房间名称吧。
回复
4楼
:lol
是啊,,有啥疑问?
回复
5楼
现在分的比较清楚了!原来电信、移动、联通都还共用基站、管道什么的,现在是竞争对手了!当然要分!监控室,安保消控中心,可以在在一起吧!人家房子大!
回复
6楼
这个是必须要分的,一般是移动联通电信有线电视各一个机房,业主自用网络一个机房,另外消防控制室和监控可以合并,这个看情况。以上各运营商机房面积各自为15-25平方,电量各自预留20-25KW,独立产权独立计费独立管线。。。设计院一般对这个可能不太清楚
回复
7楼
大多数情况可以把安防监控和消防控制室合在一起,看上面图里的监控室其实就是网络机房的值班室的功能,只是名称写得让人容易混淆。
回复
8楼
这个很有可能的,局部无线信号不好时,移动、联通等电信运营商,会在附近安装一个类似直放站的基站设备,来增强局部的无线信号覆盖,所以就预留一个机房。这个很正常滴,如果是大型的商业楼或者写字楼,这个事情更常见了!
回复
9楼
原来有这么多机房啊,还是第一次见分的这么细的